shmakich:
загрубите все возможные регулировки и время поставьте минимальное, посмотрите как работать будет, пусть он лучше раз моргнёт пока вы по коридору идёте, если работает нормально, но нехватает времени, тогда добавляйте время и если при какомто значении начинает шалить опять, то ловит нагрев лампочек.
остальную чувствительность то же можно потом добавить, но учтите, что датчики эти ловят всё подряд, все помехи, но бывает надо, чтоб работало а он не включает, хоть запрыгайся перед ним. Сильно зависит от расположения датчика, попробуйте покрутить их или переставить, ниже, левее, правее.
надо разобраться что им мешает работать в ночном режиме и я думаю, что это источник тепла или постоянный или лампы в коридоре.

sergey_sav®:

--- Цитата: zveroboy от 12.12.2013, 21:09:11 ---Модель датчика  SEN 5 360

--- Конец цитаты ---
При правильно включении подобных датчиков в параллель, ни на улице, ни в помещении косяков не наблюдается. Если ДД "щёлкает", значит и ДД и его реле работают. И свет должен гореть всё время, выставленное таймером. Причём при перекрытии времени работы первого ДД выдержкой второго ДД (который включается позже) свет не гаснет, а продолжает гореть до окончания работы второго таймера.
Самопроизвольное включение ДД может быть вызвано импульсной помехой по линии питания, например.
Если при повторном возвращении в коридор (о чём писали вначале) ДД щёлкает, но свет не горит, значит ДД не исправен или косяк в подключении.
Иного не дано.