Тематический раздел > Электроника и автоматика
Датчики движения в параллели
zveroboy:
Здравствуйте уважаемые форумчане, кто сталкивался с такой проблемой подскажите где я неправ. В коридоре два датчика движения - один в одном конце, другой в другом, фаза и ноль подаются на оба датчика сразу этот же ноль подается параллельно на лампочки, а фазу на лампочки подает датчик движения. Проблема вот в чем, когда проходишь по коридору слышно что первый датчик включает лампочки, доходишь до конца коридора слышно как срабатывает второй датчик. После отключения лампочек заходишь в коридор а датчики не срабатывают, бывает что лампочки горят слышно щёлкание датчиков лампочки тухнут и сразу загораются, бывает что никто не проходит а датчики включают свет.
dcent25:
Поменяйте их местами .....
Скорее всего ,второй датчик не настроен или неисправен.
--- Цитата: zveroboy от 11.12.2013, 23:42:41 ---.....бывает что никто не проходит а датчики включают свет.
--- Конец цитаты ---
Где то в вашей сети(распаечные коробки ,клеммники и т.д.) плохой контакт....
zveroboy:
Не только местами но и сами датчики заменил, итог тот же.
dcent25:
Проверьте еще раз правильность схемы(параллельное ,или последовательное включение контактов)..
"Набросайте" схему подключения датчиков и укажите их тип...
zveroboy:
Я так думаю, что если фаза подается одновременно на два датчика то это параллельно.
Навигация
Перейти к полной версии