Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите кто прав. Наш старый энергетик сделал вот какую схему питания -- в щитовой стоит шкаф на который приходит от ТП три фазы, ноль и шина заземления. В щитовой шина шкафа на которую подсоединен ноль закреплена на изоляторах (получается изолированный ноль) шкаф заземлен на контур. Теперь на потребитель уходит -- фаза. изолированный ноль и заземление. Мой новый напарник говорит что приходящий ноль от ТП должен подсоединятся не на изолированную шину а на корпус шкафа. Кто здесь прав?
Старый энергетик сделал передовую - 5ти проводную систему, где РЕ проводник является не только защитным, но и выполняющим функцию выравнивания потенциалов. Нулевой проводник он трудится на благо потребителей нарушающих симметрию нагрузки и позволяющее определять по вводному нулю в каком РУ большее нарушение симметрии... В моей практике замечено, что аварийных случаев в оборудовании потребителей гораздо меньше...
Что хочет сделать напарник - вернуться в "каменный век". Но это делать не рекомендуется... Не стоит плодить вольнодумские извращения...
Ноль трансформатора заземляется на контур непосредственно в помещении где расположен трансформатор... конечно если он на низкой стороне собран звездой... А в шкаф ноль приходить должен на изолированную шину