Электрификация > Общий электротехнический форум
Индикатор напряжения.
haramamburu:
--- Цитата: Topmo3 от 30.05.2012, 22:15:10 ---Гы ... нахвалил конечно ... шас "минусы" прибора выложу. :)
1. Прозвонка: Как всем известно мин. допустимая величина сопротивления изоляции равна 500 Ком.
Так вот данный приборчик прозванивает до этой величины ... т.е. если хош быть уверенным, желательно, проверяемую цепь отсоединять от схемы.
Зато с ним уже перестанете таскать гигометр.
--- Конец цитаты ---
Заблуждение ... повышенным напряжением это мериется ...
Это из разряда - мультиком измерить сопротивление чела...
Topmo3:
--- Цитата: haramamburu от 30.05.2012, 22:37:00 --- Заблуждение ... повышенным напряжением это мериется ...
Это из разряда - мультиком измерить сопротивление чела...
--- Конец цитаты ---
Не догнал я Вашу мыслю ... насчет повышенного напряжения.
Кстати при прозвонке обрывов, с этим прибором, если взяться за оба конца щупов, обрыва не покажет, а прозвонит ваше тело. :)
Серый:
--- Цитата: haramamburu от 30.05.2012, 22:07:12 ---Про "кондерное" питание - первый раз слышу... и соответственно... не верю... увы.
--- Конец цитаты ---
Подтверждаю. Есть двухполюсные индикаторы, которые работают от батарейки. А есть - от внутреннего конденсатора. Сам такой видел. Заряжается от сетевого напряжения.
sylfaen:
Подтверждаю также. Есть несколько модификаций. Конденсатор К50-29 1000мкф/63В, заряжается при прозвонке цепи "фаза-ноль". Разбирал и ремонтировал штук 10. Как правило, основные неисправности - мех. обрыв пайки ограничительного резистора вследствие падения, пробой одного или обеих стабилитронов в цепи заряда конденсатора. А так сам прибор довольно долговечен.
aspid_das:
Одна из многих подобных схем: