electro:

--- Цитата: Denis_Markov от 13.11.2013, 00:55:40 ---теперь требуют  чтобы на каждый кондишен было УЗО  ведь в сырую погоду будет утечка через внешний блок ..... ставить им узо на 300-400 мА не вижу смысла.
--- Конец цитаты ---
если требуют, так поставьте
что гласит ПУЭ

--- Цитировать ---Суммарный ток утечки с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен быть более 1/3 номинального отключающего тока УЗО.
При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 ампер тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.
--- Конец цитаты ---

з.ы.
"Делай что сказал Купец, вот и будешь молодец!" (c)
а то так и недолго проиграть в аукционе