...-ОМ132МУ,
1450 об/мин ....
400-690V...
14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.
Замеры делал вхолостую.
В треугольнике рабочий(номинальный ток) 14.64 А.
... тепловое реле, .... на какой ток лучше ставить ?...
Вы так и не ответили какой тип автомата у вас стоит !
В автомате на 20 А уже стоит защита от перегруза(
тепловое реле) ,
1.25*Iн.автомата =25А.
Можете поставить тепловое реле, на ток от
16-20 А,если быть точным
18,3А.
Неужели пуск такой тяжелый ,что нужна схема звезда треугольник?
Даже при шестикратном пусковом, токе
в треугольнике 88 А,можно поставить автомат на 63 А и запускать на прямую.