Автор Тема: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?  (Прочитано 19879 раз)

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
тепловое реле вроде на пускатель ставится
на нём есть регулятор от 0,5 до 1,5 наминала
вот таблица
http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/eo/trzd.html

http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-03-13.html

http://www.elremont.ru/electrik/zashita1.php
есть такое устройство
http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=222&DocId=1850
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dennix

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • dennix - ученик
  • и тд и тп
Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.
поставь до или после пускателя ,автомат на 16 ампер типа ВА-47 на дин рейку , а замеры тока в холостую делал , или под нагрузкой ?
dictum - factum (сказано - сделано).

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Замеры делал вхолостую.
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...-ОМ132МУ,
 1450 об/мин ....
  400-690V...
 14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.

Замеры делал вхолостую.
В треугольнике рабочий(номинальный ток) 14.64 А.



... тепловое реле, .... на какой ток лучше ставить ?...


Вы так и не ответили какой тип автомата у вас стоит !
В автомате на 20 А уже стоит защита от перегруза(тепловое реле) ,1.25*Iн.автомата =25А.
Можете поставить тепловое реле, на ток от 16-20 А,если быть точным 18,3А.




Неужели пуск такой тяжелый ,что нужна схема звезда треугольник?
 Даже при  шестикратном пусковом, токе в треугольнике  88 А,можно поставить автомат на 63 А и запускать на прямую.
« Последнее редактирование: 11.11.2013, 03:44:01 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Схему придумал не я. Такой станок был куплен. Маде Хорватия.
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Dcent25

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
А может кто-нибудь обьяснить неучу что значит на тепловом переключатель на 4 положения -ручной сброс, ручной сброс и стоп, автом. сброс и стоп,  и автом.сброс?И как его переключить?Что то не крутится. Силой надо что-ли?Я еще с такими тепловыми не имел дело. Прошу помощи.
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
про что речь.
Может фото выложищь
« Последнее редактирование: 12.11.2013, 11:07:18 от moshkarow »
электрофорум, форум электриков