Расчет мощности электродвигателя, для подключения к частотнику

<< < (2/3) > >>

dennix:


Из таблицы для 3кВт при 380В получаем 6,8А - включение звездой. При 220В 11,8А - включение трегольником, насколько я помню ток определяют вот как

Iл = Pном/(КОРЕНЬ(3)*Uл*КПД*cos(fi))

где Pном/КПД - это и есть мощность, потребляемая двигателем от сети, при условии что он развивает на валу мощность Pном,
а деление на cos(fi) дает то, что в рассчитываемый Iл определяется не только по активной мощности (Pном/КПД), а по полной (S = P/cos(fi)).

Shturman:

--- Цитировать ---Я разделил полученные 3540вата на 380 и получил 9.3 ампера.
Разве не так?
--- Конец цитаты ---
нет не правильно. Ток вы измерили, мощность вам указали 3,5 кВт. Так что ничего там умножать и делить не нужно.

usual:
Ща заодно себя проверю, не забыл ли теорию)

Ток измерили - 6,5А
Линейное напряжение знаете - 380В
Вычисляете мощность двигателя насоса: 6,5 х 380 х 1,73(это корень из 3) = 4,73kW (- это полная мощность, если ее умножите на кпд и кос.фи, получите 3,54kW)
- На эту мощность 4,73kW и подберите частотник, если собираетесь им регулировать обороты насоса. Усё

Segejs:
Спасибо !!!!

dennix:

--- Цитата: usual от 26.10.2013, 00:08:08 ---Ща заодно себя проверю, не забыл ли теорию)

Ток измерили - 6,5А
Линейное напряжение знаете - 380В
Вычисляете мощность двигателя насоса: 6,5 х 380 х 1,73(это корень из 3) = 4,73kW (- это полная мощность, если ее умножите на кпд и кос.фи, получите 3,54kW)
- На эту мощность 4,73kW и подберите частотник, если собираетесь им регулировать обороты насоса. Усё

--- Конец цитаты ---
а пусковые токи при выборе частотника надо учитывать ?