Segejs:
Имеется рехфазный насос на скважине.
Нет информации о мощности насоса и о марке.
Нужно как то расчитать номинальный ток работы и забить в частотник.
Я померил ток клещами в рабочем режиме при 50 герцах на одной фазе 6.5 ампер.
Спасибо за ответ.
dennix:
--- Цитата: Segejs от 25.10.2013, 20:52:05 ---Имеется рехфазный насос на скважине.
Нет информации о мощности насоса и о марке.
Нужно как то расчитать номинальный ток работы и забить в частотник.
Я померил ток клещами в рабочем режиме при 50 герцах на одной фазе 6.5 ампер.
Спасибо за ответ.
--- Конец цитаты ---
программа мобильный электрик выдала по вашим данным активную мощность насоса 3.54 кW а по току выдала 6,5 ампера при кпд0,94 и косинус фи 0.88
Segejs:
О спасибо. Похоже на правду. Получается в нормальном режиме ток примерно 9.315 Ампер.
Shturman:
--- Цитировать ---Получается в нормальном режиме ток примерно 9.315 Ампер.
--- Конец цитаты ---
В смысле? Вы же измерили ток в нормальном режиме 6,5 А
Segejs:
Я разделил полученные 3540вата на 380 и получил 9.3 ампера.
Разве не так?
Это на одной фазе 6.5а я замерил клещами.
А мне я так понимаю нужно знать на 3х. фазах ток и задать в частотник
Так как там стоит частотник то смею предположить что обмотки соединены треугольником.
Так как посчитать общий номинальный ток, зная ток на одной фазе?