Электрификация > Общий электротехнический форум
Помогите разобраться!
megrad:
вообщето на вводе делается вторичное заземление нуля до счётчика
реле выбора фаз
есть такое
http://www.3nnov.ru/product_167.html
достачно удобно всё вместе только подключить
но при условии что ток не будет превышать 40 А
есть такое
http://www.3nnov.ru/product_174.html
с моей точки зрения не хватает вольтметра
если хотите пройти курс монтажника
то вот комплект
Реле выбора фаз РВФ-01 занимает один дин модуль
так как у него конттакты до 16А нуно пускатели
типа КМ25-25 КМ25-40 КМ25-63 занимает три дин модуля
http://www.elsanto.ru/catalog/elektrooborudovanie/modulnoe-oborudovanie/kontaktor-modulnyiy-km25-40-acdc-iek.html
где вторая цифра токовая нагрузка контактов
мона и другие пускатели но эти компактней
свой ток надеюсь расчитаете
по цене не скажу всё зависит от реггиона
как сказал выше лучше поставить вольтметр
типа ВМ-3
http://www.promelectrica.ru/catalog/izmeriteli/voltmeter_three_phase_phase/vm_3_digitop_vm_3_voltmetr_trehfaznyy_peremennogo_toka_na_din_reyku_dlya_izmereniya_380_volt_treh_faz/
я бы поставил амперметр или токовое реле
амперметр
http://proelectro.ru/products/id_98422 если ток не превышает 50А
токовое реле
http://novatek-electro.com/docs/doc_rmt-101.pdf
либо три в одном МР-63 если ток не превышает 50А
амперметр
вольтметр
ограничитель мощности
показывает напряжение ток и мощность
http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/mp_63_izmeritel_toka_napryajeniya_moschnosti_digitop/
ну и щит куда это всё влезет
aspid_das:
--- Цитата: timur от 24.10.2013, 10:37:33 ---А вот что делать с потенциалом на N???
--- Конец цитаты ---
Поставьте на него стабилизатор и радуйтесь халяве.
160В это в аккурат нижний порог с которого он может работать
Aлександр:
--- Цитата: timur от 22.10.2013, 12:21:21 ---
ввод 2 фазы + N, PE соединено к ЗУ выполненному отдельно
мерил сначала в щите затем в коробке затем на розетках
1 розеточная линия, 1 коробка и 2 розетки тут трудно ошибиться. новодка в 160В мне трудно представляется
--- Конец цитаты ---
Попытаюсь перевести на русский язык - 1. ЗУ выполнено возле частного дома и распространяется на потребители этого дома - так?
2. В ВРУ дома РЕ имеет электрическое соединение после счетчика (на стороне потребителей) с N - ?
Если по пункту 2 ответ нет, а по первому да, то это не наводка, а разница потенциалов между заземляющими устройствами ТП и ЗУ дома.
Проверить можно в разные состояния погоды: засуха, дождь, мороз.... если ваши 160 вольт начнут путаться в показаниях, значит эта версия подтвердиться, если нет - надо искать где плохой контакт в N
timur:
--- Цитата: Aлександр от 28.10.2013, 03:36:22 ---
--- Цитата: timur от 22.10.2013, 12:21:21 ---
--- Конец цитаты ---
1. ЗУ выполнено возле частного дома и распространяется на потребители этого дома - так?
--- Конец цитаты ---
Да
timur:
--- Цитата: Aлександр от 28.10.2013, 03:36:22 ---
--- Цитата: timur от 22.10.2013, 12:21:21 ---2. В ВРУ дома РЕ имеет электрическое соединение после счетчика (на стороне потребителей) с N - ?
--- Конец цитаты ---
Счетчик находится в ВРУ в гараже и эл. соединения РЕ и N не имеет.
В ВРУ дома также РЕ и N не соединены. (питание ВРУ дома от ВРУ гаража кабелем ВВГнг 3х6)
--- Конец цитаты ---
Навигация