Электрификация > Общий электротехнический форум
реле контроля нуля
dcent25:
--- Цитата: megrad от 16.10.2013, 23:11:15 ---...или они местами поменяются
схему подключения посмотрите внимательней там ноль прямой, реле то контроля фазы а не нуля.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: megrad от 16.10.2013, 23:21:42 ---...а если поменяется ноль с фазой
--- Конец цитаты ---
А в этом случае может отработать ,только в случае когда ноль реле ,подключен к заземленному щиту.
То есть если фаза с нулем поменяются ,напряжения на катушке реле просто не будет и оно не включится(не подключит нагрузку.
megrad:
а где это у нас в квартирах заземление
да и вчастных домах его не найдёшь
dcent25:
--- Цитата: megrad от 16.10.2013, 23:52:54 ---а где это у нас в квартирах заземление
--- Конец цитаты ---
Нулевой магистральный провод. Если он оборвется ,изменится напряжение.Если на входе поменяются местами,то ноль реле сидит на щите(который до этого был заземлен(занулен),реле не включится.
--- Цитата: megrad от 16.10.2013, 23:52:54 ---да и в частных домах его не найдёшь.
--- Конец цитаты ---
Так самому сделать.
moshkarow:
Что б фазный провод - был нулем
а нулевой - под напряжением. НИКОГДА
В доме в ВРУ есть PEN
если ВЛ в ТП и опора заземлены
dcent25:
--- Цитата: megrad от 16.10.2013, 22:56:28 ---...возник такой вопрос существует ли для однофазно сети реле контроля фазы и нуля...
--- Конец цитаты ---
Может поможет найти....
Реле обрыва фазы CM-PBE Реле контроля повышенного/пониженного...
http://electrica-shop.com.ua/files/cm-pve.pdf
Навигация
Перейти к полной версии