Электрификация > Общий электротехнический форум
реле контроля нуля
megrad:
обрыв нуля присутстивует
а если нольс с фазой поменяются местами
dcent25:
--- Цитата: megrad от 17.10.2013, 10:10:41 ---...а если ноль с с фазой поменяются местами
--- Конец цитаты ---
Выполнить повторное заземление (зануление )после счетчика,тогда при смене проводов,будет выбивать вводной (на квартиру) автомат.
Только на новых счетчиках ,будет сигнализировать- "земля".
megrad:
это уже было предложено
но хотелось бы именно реле с индикацией
ведь ркн есть
может где то есть реле контроля нуля + ркн
у нас в доме вводной стоит в квартире на площадке только провода с отводами
распредшкафов нет только проходные коробки
SHTuZER:
Что-то вроде затравки для решения. Если вместо "0" при дет фаза, реле К1 должно сработать и отключить нагрузку до тех пор пока эта фаза не уберется с "нулевого проводника". Правда, реле сработает если фаза придет через нагрузку при обрыве "0" до счетчика. Извините за качество картинки.
megrad:
замечательно
схема есть может кто то реле найдёт