Автор Тема: реле контроля нуля  (Прочитано 14722 раз)

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
реле контроля нуля
« : 16.10.2013, 22:56:28 »
Добрый вечер
возник такой вопрос существует ли для однофазно сети реле контроля фазы и нуля
что бы при ошибки подключения две фазы не сожгли квартиру или дом
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: реле контроля нуля
« Ответ #1 : 16.10.2013, 23:04:18 »
Реле контроля напряжения в однофазной сети РКН-1-2-15 с 6 минутной задержкой повторного пуска
Реле контроля напряжения в однофазной сети РКН-1-2-15. Защита компрессоров, холодильников, кондиционеров от неполадок в сети, контроль снижения напряжения, контроль превышения напряжения, фиксированная задержка повторного пуска 6 мин, регулируемая задержка срабатывания от 0,1 до 10 сек.
Предназначено для контроля напряжения в однофазной сети. Реле защищает компрессоры, холодильники, кондиционеры от неполадок в сети.

Цена: 1,230.00 руб
http://meandr.selec.ru/data/meandr/catalog/pic_small_16.jpg
« Последнее редактирование: 16.10.2013, 23:10:07 от moshkarow »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: реле контроля нуля
« Ответ #2 : 16.10.2013, 23:11:15 »
http://www.micel.ru/upload/iblock/d75/d752149e2004a96dca209ea2e9e34836.jpeg
Реле контроля однофазного напряжения РКН-1-Х-15 предназначено для защиты электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении. Контролируемое напряжение - напряжение питания. Реле РКН-1-2-15 имеет функцию задержки повторного включения.
Технические характеристики:

Время срабатывания 0,1...10 с
Выходные контакты SPDT 
Макс. ток коммутации 16А
Диапазон рабочих температур -25...+55°C
Размеры 17,5х89х63 мм
Uпит., В: 24
Контроль напр.,%: -30...+30
Задержка вкл.: нет

а если появится вместо нуля фаза
или они местами поменяются
схему подключения посмотрите внимательней там ноль прямой реле то контроля фазы а не нуля
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: реле контроля нуля
« Ответ #3 : 16.10.2013, 23:18:05 »
Добрый вечер
возник такой вопрос существует ли для однофазно сети реле контроля фазы и нуля
что бы при ошибки подключения две фазы не сожгли квартиру или дом

Вы сами ответили ,напряжение сразу изменится и отработает РКН-1-2-15 предложенное , moshkarow.

Dcent25

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: реле контроля нуля
« Ответ #4 : 16.10.2013, 23:21:42 »
Добрый вечер
возник такой вопрос существует ли для однофазно сети реле контроля фазы и нуля
что бы при ошибки подключения две фазы не сожгли квартиру или дом

Вы сами ответили ,напряжение сразу изменится и отработает РКН-1-2-15 предложенное , moshkarow.
это если вместо нуля появится вторая фаза
а если поменяется ноль с фазой
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: реле контроля нуля
« Ответ #5 : 16.10.2013, 23:26:08 »
...или они местами поменяются
схему подключения посмотрите внимательней там ноль прямой, реле то контроля фазы а не нуля.

...а если поменяется ноль с фазой
А в этом случае может отработать ,только в случае когда  ноль реле ,подключен к заземленному щиту.
То есть если фаза с нулем поменяются ,напряжения на катушке реле просто не будет и оно не включится(не подключит нагрузку.

Dcent25

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: реле контроля нуля
« Ответ #6 : 16.10.2013, 23:52:54 »
а где это у нас в квартирах заземление
да и вчастных домах его не найдёшь
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: реле контроля нуля
« Ответ #7 : 17.10.2013, 00:04:23 »
а где это у нас в квартирах заземление
Нулевой магистральный провод. Если он оборвется ,изменится напряжение.Если на входе поменяются местами,то ноль реле сидит на щите(который до этого был заземлен(занулен),реле не включится.
да и в частных домах его не найдёшь.
Так самому сделать.

Dcent25

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: реле контроля нуля
« Ответ #8 : 17.10.2013, 00:06:16 »
Что б фазный провод - был нулем
 а нулевой - под напряжением. НИКОГДА
 В доме в ВРУ есть PEN
 если  ВЛ в ТП и опора заземлены
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: реле контроля нуля
« Ответ #9 : 17.10.2013, 00:10:42 »
...возник такой вопрос существует ли для однофазно сети реле контроля фазы и нуля...



Может поможет найти....
Реле обрыва фазы CM-PBE Реле контроля повышенного/пониженного...
http://electrica-shop.com.ua/files/cm-pve.pdf

Dcent25