Тематический раздел > Электрооборудование

Понижающий трансформатор 380/36

<< < (2/3) > >>

megrad:
видимо типа этого
http://skrgs.pulscen.ru/catalog/10280-transformatory

megrad:

--- Цитата: aspid_das от 14.10.2013, 20:51:32 ---Токи будут разумеется делиться по трем фазам, но суммарная мощность 9квт от этого никуда не денешься.

--- Конец цитаты ---
зато гемора полные штаны
поставить светильники IP65 на 220 и ещё столет стоять будут
либо поставить 3 транса однофазных и всё разделить
либо заказать транс с отводами на три линии

ZVVS:
Нашел формулу по вторичке мощность Р2=3*U2*I2 ,вот эта троечка увеличивает мощность до 26 кВт транс. Это верно или нет? Старый транс служил 30 лет неустано

megrad:

--- Цитата: ZVVS от 14.10.2013, 21:03:56 ---Нашел формулу по вторичке мощность Р2=3*U2*I2 ,вот эта троечка увеличивает мощность до 26 кВт транс. Это верно или нет? Старый транс служил 30 лет неустано

--- Конец цитаты ---

интересно вы где формулу взяли
напишите размеры транса
я Вам ссылку дал посмотрите
http://skrgs.pulscen.ru/catalog/10280-transformatory
либо в писковике задайте поиск
понижающий транфоматор 380\36 и свой город
а разве нельзя написать заявку в управляющую компанию
на замену транса

aspid_das:

--- Цитата: ZVVS от 14.10.2013, 21:03:56 ---Нашел формулу по вторичке мощность Р2=3*U2*I2 ,вот эта троечка увеличивает мощность до 26 кВт транс. Это верно или нет? Старый транс служил 30 лет неустано

--- Конец цитаты ---

Если уж на то пошло то умножать надо не на 3 а на корень из 3 т.е. на 1,7
это и будет формула с поправкой на фазность