Тематический раздел > Электрооборудование

Понижающий трансформатор 380/36

(1/3) > >>

ZVVS:
 В общественном погребе сгорел трансформатор понижающий 380/36 В. На данном приборе нет клемма номинальных данных, почти черный ящик. Подскажите пожалуйста какой мощности должен быть транс при покупке. Сеть питания подведена 380 В, потребители освещения 36 В, лампочки используются (36 В 60 Ват), общее количества лампочек освещения по ячейкам и освещения погреба 110...150 штук. Обычно все не включаются, максимум до 70 штук. Погреб для пенсионеров и никто не знает и не помнит характеристики этого транса. Для однофазного подсчет вроде ясен, а для трехфазного увы, в штопоре. Подскажите кто нибудь специалисты на какую мощность брать трансформатор по определенным выше данным и по каким формулам и как рассчитать мощность?
Заранее всем спасибо кто откликнулся.

aspid_das:
неважно сколько фаз. суммарная мощность определится умножением максимального количества потребителей на их максимальную мощность, т.е. где то 9кВт. Любопытно сечение отходящих линий и их протяженность?

ZVVS:
Сечение проводов насколько смотрел там 2,5 медь и два рукава ячеек по 40...50 метров. Я думал что эти 9 кВт распределить на 3 фазы, и достаточно будет 3 кВт транса или все же нужен 9 кВт трансформатор?

megrad:

--- Цитата: aspid_das от 14.10.2013, 20:34:41 ---неважно сколько фаз. суммарная мощность определится умножением максимального количества потребителей на их максимальную мощность, т.е. где то 9кВт. Любопытно сечение отходящих линий и их протяженность?

--- Конец цитаты ---
скорее аппв 2х2,5 в трубах

aspid_das:
Токи будут разумеется делиться по трем фазам, но суммарная мощность 9квт от этого никуда не денешься.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии