минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?
Не компенсированные светильники с лампами ДРЛ потребляют намного больше чем указанно на лампах. И "Cos фи" у них может быть меньше чем "0,6".
Например дроссель для лампы ДРЛ 250 Вт., 1И250Н37-110 ухл2; ТУ 16.535.908-82; ток 2,15А; Cos фи = 0,53
Без компенсации такой светильник потребляет: 3,5 А (при пуске) и 2,3 А (в рабочем режиме) - это я сегодня замерял, напряжение в сети было 238 В.
Получается что контакты реле перегружены и на них идёт падение напряжения, в результате второй лампочке его уже не хватает и она гаснет.
Вариантов решения проблемы несколько, поставить дополнительный пускатель, ставить на каждый светильник своё ФР, установить в светильники конденсаторы (для компенсации реактивной составляющей).