aspid_das:
Интересно каково свечение ламп? Равномерно светятся? Или первый от транса светятся а последние в цепочке еле тлеют?
И еще, какова длина этих цепочек?
Если у вас обе цепочки горят одновременно, было бы грамотно их сфазировать и закольцевать.
При вашем подключении провод должен быть не менее 4мм2 а при значительной длине цепочек желательно 6мм2 

Чайник_:
Всем спасибо большое за ответы.
Трансы покупать не можем - денег пока нет.
Длина обеих цепочек по 5 метров. Светятся неравномерно, с ухудшением к концам.
Плавится участок ближе к трансформатору.

Думаю сделать так - все лампы бросить на один провод 5 метров. Сечение 6 мм.
Соединение с трансформаторным проводом через клеммник.
Правильно?

aspid_das:
При заявленном токе на проводе у вас упадет 1,3в т.е. на дальней от транса лампочке будет не 12 а 10,7в.
Если это для вас не критично - делайте, греться не будет. Если критично сделайте как я говорил:
Провод можно 4мм кольцом начало соединяете с концом и на один из выводов транса. То же со вторым проводом.
При таков подключении нагрузка распределяется равномерно и перепадов в свечении ламп не будет.
Клеммник не советую. Отпустится и сгорит. Пайка или опрессовка. Можно ваго.

Чайник_:
Большое Вам спасибо!