Перегорает провод после трансформатора.
Чайник_:
Добрый день.
Есть два провода с подключенными на каждом низковольтными галогенками (параллельно).
На одном 7, на втором 8. Лампы по 35 Вт каждая, всего 525 Вт.
Оба провода соединены с одним проводом в одном месте, который выходит из тороидального трансформатора на 600 Вт.
Проблема в том, что от этого места соединения и метр после него оба провода горячие и перегорают. Сейчас перегорело место соединения, все плавится.
Еще одна деталь - из трансформатора выходит провод очень толстого сечения, кажется 2,5 мм по характеристике. А два провода с галогенками тоньше. Кто-то может пояснить, почему они раскаляются на промежутке 1 метр от соединения?
Спасибо.
iandr:
Если галогенки у Вас по 12 вольт, то ток у Вас получается 43 А. Поэтому они и сгорают.
Чайник_:
Что делать?
iandr:
Увеличте сечение провода.
megrad:
лучше на каждую поставить транс будет на много таккуратней
или галогенки поменять на светодиодные