Электрификация > Общий электротехнический форум
Реле напряжения DigiTop VP-80А
viktor5:
Похолодало...Народ стал активно включать электрообогрев и напряжение вечером периодический скачет вниз за черту 150В! А это нижний предел отключения на моем реле DigiTop VP-80А. Соответственно свет вырубается.Задержка в 5 минут -загорелcя...И так разов несколько за вечер.Хочу изменить (уменьшить)нижний предел отключения. Кто что может подсказать? Вариант "закоротить " или "убрать защиту" и т.п. пока не рассматриваю..
SHTuZER:
УЗМ51 может?
megrad:
офигеть потери
что за линии у Вас кошмарные
у реле вроде по паспоту нижний предел от 120 в
наверное два варианта
либо стабилизатор но так как они не советские то сгорят
либо генератор
либо перейти на 12 в
хоть освещение булет
viktor5:
Вот здесь можно посмотреть
http://digitop.ua/?q=ru/node/21
electro:
--- Цитата: viktor5 от 02.10.2013, 20:51:15 ---Хочу изменить (уменьшить)нижний предел отключения.
--- Конец цитаты ---
При подаче напряжения на прибор, индикатор покажет действующее значение напряжения в сети и будет мигать. Мигание индикатора означает, что напряжение на выходе прибора отсутствует.
Если напряжение в сети находится в установленном диапазоне (170-250В), через 15 секунд произойдет включение нагрузки и индикатор перестанет мигать. Если напряжение не в установленном диапазоне (меньше 170В или больше 250В), нагрузка к сети не подключится до тех пор, пока напряжение не придет в норму.
Для изменения параметров, заданных по умолчанию, необходимо нажать соответствующую кнопку.
Кнопки расположены на передней панели ниже цифрового индикатора. При кратковременном нажатии на кнопку (стрелка вниз) прибор покажет Нижний предел отключения. При удержании более 5 секунд прибор перейдет в режим установки Нижнего предела (будет мигать точка в правом нижнем углу индикатора).
При кратковременном нажатии на кнопку (стрелка вверх) прибор покажет Верхний предел отключения. При удержании более 5 секунд прибор перейдет в режим установки Верхнего предела (будет мигать точка в правом нижнем углу индикатора).
При кратковременном нажатии на обе кнопки прибор покажет Время задержки включения. При удержании более 5 секунд прибор перейдет в режим установки Времени задержки (будет мигать точка в правом нижнем углу индикатора). Время отображается в секундах. Шаг установки времени 5 секунд.
Далее кнопками (верх или вниз) значение устанавливаемого параметра можно увеличить или уменьшить. Из режима установок прибор выходит автоматически через 10 секунд после последнего нажатия кнопки. Изменяемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.
Для холодильников и систем, в которых присутствуют компрессоры малой мощности, значение параметра Время задержки включения необходимо устанавливать не менее 300 сек.(5 мин).
Возможна калибровка показаний вольтметра с помощью кнопок. Для этого необходимо при отключенном приборе нажать обе кнопки и подать напряжение. Будут мигать 3 точки. Далее кнопками можно выставить нужное значение. После установки отключить и подать вновь напряжение. Прибор запоминает значение напряжения, вызвавшего последнее срабатывание. На индикатор это значение можно вывести нажатием кнопки.
Навигация