Тематический раздел > Электротехнические материалы
Проблемы с Ресантой
DAIM:
--- Цитата: Topmo3 от 02.10.2013, 15:59:34 ---Входное 178 вольт , выход 220 ... как Вы думаете за какой счет набирается разница в 42 вольта?
Стабилизатор "сосет" из сети дополнительный ток.
Так что если сложить ток, Вашей нагрузки, и ток потребляемый стабилизатором, вполне возможна отработка автомата.
Надодь Вам, клещами померить ток на входных в стабилизатор, проводах. Если ток окажется меньше уставки автомата ... менять.
--- Конец цитаты ---
Стабилизатор повышает напряжение не за счет повышения тока в сети, а за счет снижения выходной мощности стабилизатора. При напряжении 178 вольт выходная мощность будет примерно 80-90% от номинальной (смотреть в инструкции), т.е. около 10 кВт и это при условии, что у вас подключена чисто активная нагрузка! При напряжении 150 вольт выходная мощность обычно составляет 50-60% от номинальной. Поэтому для начала посчитайте при какой нагрузке у вас отключается автомат (кстати, откуда у вас АВ на 64А??? Такого номинала не существует...) Как вариант, возможно отключение вводного автомата и от КЗ (в стабилизаторе, в вашей проводке, в вашем щитке). И еще мне не понравился клеммник, который соединяет линии "от счетчика" и "к ресанте" - уж очень он слабенький.
P.S. Всегда "улыбало" в ресантах то, что на выходе всегда красуются цифры "220", хотя у релейного стаба это значение выходного напряжения - случайная величина.
dcent25:
--- Цитата: DAIM от 06.10.2013, 20:24:37 ---
Стабилизатор повышает напряжение не за счет повышения тока в сети, а за счет снижения выходной мощности стабилизатора. При напряжении 178 вольт выходная мощность будет примерно 80-90% от номинальной (смотреть в инструкции), т.е. около 10 кВт и это при условии, что у вас подключена чисто активная нагрузка! При напряжении 150 вольт выходная мощность обычно составляет 50-60% от номинальной. Поэтому для начала посчитайте при какой нагрузке у вас отключается автомат (кстати, откуда у вас АВ на 64А??? Такого номинала не существует...) Как вариант, возможно отключение вводного автомата и от КЗ (в стабилизаторе, в вашей проводке, в вашем щитке). И еще мне не понравился клеммник, который соединяет линии "от счетчика" и "к ресанте" - уж очень он слабенький.
P.S. Всегда "улыбало" в ресантах то, что на выходе всегда красуются цифры "220", хотя у релейного стаба это значение выходного напряжения - случайная величина.
--- Конец цитаты ---
схема" Ресанты САИ 160"
http://valvolodin.narod.ru/schems/SS-160SE-6N.pdf
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76079
DAIM:
И при чём тут эта схема? Тем более стабилизатор у ТС релейного типа, а вы приводите схему электромеханического стаба.
haramamburu:
--- Цитата: DAIM от 06.10.2013, 20:24:37 ---
--- Цитата: Topmo3 от 02.10.2013, 15:59:34 ---Входное 178 вольт , выход 220 ... как Вы думаете за какой счет набирается разница в 42 вольта?
Стабилизатор "сосет" из сети дополнительный ток.
Так что если сложить ток, Вашей нагрузки, и ток потребляемый стабилизатором, вполне возможна отработка автомата.
Надодь Вам, клещами померить ток на входных в стабилизатор, проводах. Если ток окажется меньше уставки автомата ... менять.
--- Конец цитаты ---
Стабилизатор повышает напряжение не за счет повышения тока в сети,
--- Конец цитаты ---
Т.е. по вашему ТОК не растет?
DAIM:
да, по-моему и по всем законам физики, ток не растет. Постараюсь объяснить (немного с упрощениями, но чтобы был понятен смысл). Полная мощность равна активной мощности на косинус фи и равна силе тока на напряжение и на косинус фи. Упрощаем и получаем: P=I*U. Так вот, для стабилизатора значение I является величиной постоянной (ну не может стабилизатор "переварить" ток больше своих возможностей). Следовательно, при снижении U, понижается и P.
Если вы посмотрите внимательнее на характеристики стабилизаторов некоторых честных производителей, то увидите строчки "Выходная мощность максимальная" и "Мощность при нижнем значении входного напряжения" - вторая цифра всегда будет меньше первой. Например, здесь: http://electromirbel.ru/stabilizator_volter
В паспортах производители указывают графики зависимости выходной мощности от входного напряжения. И при напряжении менее 190 вольт, выходная мощность всегда падает.