(1/9) > >>

Foxz:
Здравствуйте! Подключили Ресанту ACY-12000H/Ц. Вроде все по схеме подключил после счетчика. Но при нагрузке начинает выбивать главный автомат, автомат на 64 А - куда уже больше?. Прикладываю фото подключения в щитке. Что можно сделать? Нагрузка причем не большая, далеко не 12 КВ.


Topmo3:
Входное 178 вольт , выход 220 ... как Вы думаете за  какой счет набирается разница в 42 вольта?
Стабилизатор "сосет" из сети дополнительный ток.
Так что если сложить ток, Вашей нагрузки, и ток потребляемый стабилизатором, вполне возможна отработка автомата.
Надодь Вам,  клещами померить ток на входных в стабилизатор, проводах. Если ток окажется меньше уставки автомата ... менять.

megrad:
за счёт чего такое падение

Foxz:
За счет новой дачи и пару джипов у местных чиновников, т.е. подстанции уже хрен знает сколько лет, давно уже не тянет - все грозятся поменять, но где там, а потребителей становиться все больше и больше.

megrad:
ввод какого сечения
если дествительно заменить вводной автомат
на форуме появился Ваш собрат по несчастью у него вообще 150 В на вводе