Автор Тема: Проблемы с Ресантой  (Прочитано 39501 раз)

Foxz

  • Гость
Проблемы с Ресантой
« : 02.10.2013, 14:50:17 »
Здравствуйте! Подключили Ресанту ACY-12000H/Ц. Вроде все по схеме подключил после счетчика. Но при нагрузке начинает выбивать главный автомат, автомат на 64 А - куда уже больше?. Прикладываю фото подключения в щитке. Что можно сделать? Нагрузка причем не большая, далеко не 12 КВ.


« Последнее редактирование: 02.10.2013, 14:54:09 от Foxz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #1 : 02.10.2013, 15:59:34 »
Входное 178 вольт , выход 220 ... как Вы думаете за  какой счет набирается разница в 42 вольта?
Стабилизатор "сосет" из сети дополнительный ток.
Так что если сложить ток, Вашей нагрузки, и ток потребляемый стабилизатором, вполне возможна отработка автомата.
Надодь Вам,  клещами померить ток на входных в стабилизатор, проводах. Если ток окажется меньше уставки автомата ... менять.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #2 : 02.10.2013, 19:25:27 »
за счёт чего такое падение
электрофорум, форум электриков

Foxz

  • Гость
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #3 : 02.10.2013, 21:34:00 »
За счет новой дачи и пару джипов у местных чиновников, т.е. подстанции уже хрен знает сколько лет, давно уже не тянет - все грозятся поменять, но где там, а потребителей становиться все больше и больше.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #4 : 02.10.2013, 21:44:15 »
ввод какого сечения
если дествительно заменить вводной автомат
на форуме появился Ваш собрат по несчастью у него вообще 150 В на вводе
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #5 : 06.10.2013, 20:24:37 »
Входное 178 вольт , выход 220 ... как Вы думаете за  какой счет набирается разница в 42 вольта?
Стабилизатор "сосет" из сети дополнительный ток.
Так что если сложить ток, Вашей нагрузки, и ток потребляемый стабилизатором, вполне возможна отработка автомата.
Надодь Вам,  клещами померить ток на входных в стабилизатор, проводах. Если ток окажется меньше уставки автомата ... менять.

Стабилизатор повышает напряжение не за счет повышения тока в сети, а за счет снижения выходной мощности стабилизатора. При напряжении 178 вольт выходная мощность будет примерно 80-90% от номинальной (смотреть в инструкции), т.е. около 10 кВт и это при условии, что у вас подключена чисто активная нагрузка! При напряжении 150 вольт выходная мощность обычно составляет 50-60% от номинальной. Поэтому для начала посчитайте при какой нагрузке у вас отключается автомат (кстати, откуда у вас АВ на 64А??? Такого номинала не существует...) Как вариант, возможно отключение вводного автомата и от КЗ (в стабилизаторе, в вашей проводке, в вашем щитке). И еще мне не понравился клеммник, который соединяет линии "от счетчика" и "к ресанте" - уж очень он слабенький.
P.S. Всегда "улыбало" в ресантах то, что на выходе всегда красуются цифры "220", хотя у релейного стаба это значение выходного напряжения - случайная величина.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #6 : 08.10.2013, 03:20:59 »

Стабилизатор повышает напряжение не за счет повышения тока в сети, а за счет снижения выходной мощности стабилизатора. При напряжении 178 вольт выходная мощность будет примерно 80-90% от номинальной (смотреть в инструкции), т.е. около 10 кВт и это при условии, что у вас подключена чисто активная нагрузка! При напряжении 150 вольт выходная мощность обычно составляет 50-60% от номинальной. Поэтому для начала посчитайте при какой нагрузке у вас отключается автомат (кстати, откуда у вас АВ на 64А??? Такого номинала не существует...) Как вариант, возможно отключение вводного автомата и от КЗ (в стабилизаторе, в вашей проводке, в вашем щитке). И еще мне не понравился клеммник, который соединяет линии "от счетчика" и "к ресанте" - уж очень он слабенький.
P.S. Всегда "улыбало" в ресантах то, что на выходе всегда красуются цифры "220", хотя у релейного стаба это значение выходного напряжения - случайная величина.

схема" Ресанты САИ 160"


http://valvolodin.narod.ru/schems/SS-160SE-6N.pdf
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76079
« Последнее редактирование: 08.10.2013, 03:23:35 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #7 : 08.10.2013, 18:26:11 »
И при чём тут эта схема? Тем более стабилизатор у ТС релейного типа, а вы приводите схему электромеханического стаба.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #8 : 08.10.2013, 20:12:57 »
Входное 178 вольт , выход 220 ... как Вы думаете за  какой счет набирается разница в 42 вольта?
Стабилизатор "сосет" из сети дополнительный ток.
Так что если сложить ток, Вашей нагрузки, и ток потребляемый стабилизатором, вполне возможна отработка автомата.
Надодь Вам,  клещами померить ток на входных в стабилизатор, проводах. Если ток окажется меньше уставки автомата ... менять.

Стабилизатор повышает напряжение не за счет повышения тока в сети,
Т.е. по вашему ТОК не растет?
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #9 : 08.10.2013, 23:58:54 »
да, по-моему и по всем законам физики, ток не растет. Постараюсь объяснить (немного с упрощениями, но чтобы был понятен смысл). Полная мощность равна активной мощности на косинус фи и равна силе тока на напряжение и на косинус фи. Упрощаем и получаем: P=I*U. Так вот, для стабилизатора значение I является величиной постоянной (ну не может стабилизатор "переварить" ток больше своих возможностей). Следовательно, при снижении U, понижается и P.
Если вы посмотрите внимательнее на характеристики стабилизаторов некоторых честных производителей, то увидите строчки "Выходная мощность максимальная" и "Мощность при нижнем значении входного напряжения" - вторая цифра всегда будет меньше первой. Например, здесь: http://electromirbel.ru/stabilizator_volter
В паспортах производители указывают графики зависимости выходной мощности от входного напряжения. И при напряжении менее 190 вольт, выходная мощность всегда падает.
электрофорум, форум электриков