megrad, спасибо за подсказку про Ц-шку. Прояснило немного. Китайским индикатором-отверткой пробовал-в каждом смесителе кажет 12 вольт. Ц-шкой - точнее. В умывальнике больше всего -25 в. В более удаленной душевой- вольта на три меньше, еще дальше- в ванной - 20 вольт. Причем , в ванной на смесителе 17 в, а в струе воды 20. Измерял при отключенных на груп. щитке линиях освещения и розеток упомянутых помещений. Для интереса замерил и на кухне- только 15 вольт. Все бы ладно, можно смириться, но , когда запущу в эксплуатацию душевую, то, как предполагаю, мыться не смогу. Задумался: неужели придется заземлять все смесители? Они же не приспособлены для этого, хомутами портить внешний вид ? И еще сопли по кафелю в виде провода.
Насчет "погореть" не вижу оснований.
Соседи проживают не ближе 20-30 метров от моего дома. Магистраль в земле стальной трубой, так что потенциал ко мне не придет.
Долго не отвечал по причине некорректной работы компа- как будто "полетела" видеокарта, но сегодня все ОК.