Электрификация > Аварийная ситуация
Помогите разобраться молодому коллеге
megrad:
--- Цитата: Romario88 от 21.09.2013, 14:29:55 ---
А что значит наелись?
--- Конец цитаты ---
просто из за не качественной проводки у них расцепитель не держит нагрузку
мона просто поменять
aspid_das:
Romario88 Каковы номиналы автоматов? Каков ток через проблемную линию до срабатывания защиты?
Romario88:
Номиналы автоматов: 25А(однополюсный) и 32А(двухполюсный). Автомат марки Мерлин герин(однополюсный) и Иек(двухполюсный). Ток не замерял,но реле времени при перегрузе не 25 мин работает я думаю и, к тому же, потребителей никаких не добавлялось. Единственное изменение - дожди в Самаре пошли.
Romario88:
--- Цитата: megrad от 21.09.2013, 15:45:45 ---
--- Цитата: Romario88 от 21.09.2013, 14:29:55 ---
А что значит наелись?
--- Конец цитаты ---
просто из за не качественной проводки у них расцепитель не держит нагрузку
мона просто поменять
--- Конец цитаты ---
Возможно, НО! Это ведь не устранит саму проблему в корне! А значит все начнет повторяться.
aspid_das:
Уважаемый коллега! Поиск неисправности (как я себе понимаю) должен сводиться к измерению электрических параметров.
Если ищем причину перегрузки необходимо знать ток. По возможности надо локализовать неисправность отключая
все возможные потребители от проблемной линии. Может у вас сдохло какое оборудование включенное в сеть?
Немного непонятно 2-полюсный автомат и через него однополюсный? Смысл? Не путаете с УЗО?
Навигация
Перейти к полной версии