Автор Тема: сопротивление ЗУ  (Прочитано 8812 раз)

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
сопротивление ЗУ
« : 14.09.2013, 20:49:32 »
Всем здрасьте,поясните пожалуйста,просиотрел тут на форуме темы по заземлению и хочу понять, чисто для себя, было написано что повторное заземление должно быть не более 4Ом,или 15Ом ,но ведь вроде в ПУЭ написано что СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ НОРМИРУЕТСЯ, или я неправ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: сопротивление ЗУ
« Ответ #1 : 14.09.2013, 21:03:35 »
Где написано? Ссылка? А если сопротивление повторного заземлителя будет килоом на 100 то смысл в нем?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: сопротивление ЗУ
« Ответ #2 : 14.09.2013, 21:17:17 »
ПУЭ п.1.7.61.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: сопротивление ЗУ
« Ответ #3 : 14.09.2013, 21:25:11 »
не успел написать,опередили,  да пункт 1.7.61 это что значит на вводе в здание контур не нормируется!???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: сопротивление ЗУ
« Ответ #4 : 14.09.2013, 21:38:32 »
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
т.е. можно делать можно нет
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: сопротивление ЗУ
« Ответ #5 : 14.09.2013, 21:49:45 »
aspid_das это понятно что можно сделать, не делать, а всеж определенное сопротивление у него сколько должно быть?
p.s. помню у меня на работе проведи монтаж новой элктропроводки,заменили ВРУ, сделали новый контур, зааели в щитовую,а потом приезжала лаборатория,мерили сопротивление,спрашивается ЗАЧЕМ? если оно не нормируется
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: сопротивление ЗУ
« Ответ #6 : 14.09.2013, 21:53:22 »
Там где оно должно быть в обязательном порядке его сопротивление нормируется.
Там где его можно делать можно нет - не нормируется.
Зависит от того как формулирует ПУЭ.
Я и удивился что сопротивление не нормируется, тогда в нем и смысла нет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: сопротивление ЗУ
« Ответ #7 : 14.09.2013, 21:59:23 »
т.е.в ПУЭ не прописано где оно должно быть обязательно?
а сопротивление его наверно должно быть в проекте по монтажу ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: сопротивление ЗУ
« Ответ #8 : 14.09.2013, 22:03:51 »
т.е.в ПУЭ не прописано где оно должно быть обязательно?
а сопротивление его наверно должно быть в проекте по монтажу ?

ПУЭ-7 п. 1.7.102
ПУЭ-7 п. 1.7.103
И в этом случае в формулировке уже не "рекомендуется" а "должны" соответственно приводятся данные
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: сопротивление ЗУ
« Ответ #9 : 14.09.2013, 22:12:55 »
т.е.в ПУЭ не прописано где оно должно быть обязательно?
а сопротивление его наверно должно быть в проекте по монтажу ?

ПУЭ-7 п. 1.7.102
ПУЭ-7 п. 1.7.103
И в этом случае в формулировке уже не "рекомендуется" а "должны" соответственно приводятся данные

в п. 1.7.103 написано про сопротивление повторного заземления ВЛ при вводе в ЭУ?, это относится к контуру подключенному в ВРУ или нет, чтото не разберу?
всетаки мне кажется в любом случае оно не нормируется(во всяком слусае в п.1.7.103 написано про сопротивление ЗУ воздушных линий,а никак не собственного контура в ВРУ)
Растолкуйте пожалуйста???
« Последнее редактирование: 16.09.2013, 05:49:13 от Slava66 »
электрофорум, форум электриков