Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 167329 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
ввод должен быть сверху, а вывод снизу.
Желательно но не обязательно
Цитировать
автоматы установлены в перевернутом виде.
Вот это уже верх идиотизма
Цитировать
Про ДИФ: УЗО вырубается. Сказал:"Значит где-то утечка тока и выяснить место можно только перелопатив всю проводку". Так что УЗО отключено, дабы был свет.
С этого дифа можно взять отдельную линию на розетку в ванной. Чтобы он не пропал зря. Только ампераж его великоват. Придется добавлять автомат.
Цитировать
Сказал, что фаза смешана с нулем.
Такого не может быть в принципе. Это короткое замыкание
Цитировать
Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой.
Профессионал!
« Последнее редактирование: 26.09.2013, 21:08:43 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
То, что срабатывает УЗО, должно сильно напрягать, вообще-то. Нужно было отключить всю технику. Выключить, а лучше даже выкрутить все лампочки и посмотреть, как оно. Если на голой проводке срабатывает УЗО, это значит что где-то вяло текущее КЗ. Хреновато, вообще-то...
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...вяло текущее КЗ...

Это как?


электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вообще ТС что-то говорила на счет зануления. Его было бы нехило убрать перед подключением дифа.
Возможен вариант соединения нуля входного на диф (взят с корпуса щита) и нуля в квартире через то же зануление.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
...вяло текущее КЗ...

Это как?
где то повреждена изоляция
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Белоснежка

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 130
  • Белоснежка - ученик
...вяло текущее КЗ...

Это как?
где то повреждена изоляция

А то, что жилы прям из квартирных автоматов торчат немного без изоляции считается?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
даже попыток уложить нет
сломать малый кабельный сжим не проблема был бы средний
вместо сжима надо клемник или нулевую шину

Белоснежка как уже все мы указывали Вам
поставте диф на стиральную машину а на вводе поставте двухполюсный автомат
линия на стиральную машину должна быть новая
где у Вас стоит стиралка
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
где то повреждена изоляция

Просто выражение смешное "вялотекущее кз". кз оно или есть или нет. оно не может течь вяло, это уже не кз.
Но вообще если речь идет о срабатывании защиты по утечке о кз речи не может идти
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
...вяло текущее КЗ...

Это как?
где то повреждена изоляция

А то, что жилы прям из квартирных автоматов торчат немного без изоляции считается?

теоретически да узо или диф штуки капризные
даже при изменении влажности выёживаются
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
где то повреждена изоляция

Просто выражение смешное "вялотекущее кз". кз оно или есть или нет. оно не может течь вяло, это уже не кз.
Но вообще если речь идет о срабатывании защиты по утечке о кз речи не может идти
Вы правы из за таких "вялотекущих кз" на нагорают лишние киловаты
в принципе любой прибор это кз через нагрузку этим же кз ещё и сваривают металл
каждое соеденение буть то скрутка или разъём это потеря денег для нас и прибыль для энергосбыта
чем больше утечек тем больше у них денег а мы им всемерно помогаем
электрофорум, форум электриков