sergey_sav®:
--- Цитата: Slava66 от 06.09.2013, 14:51:48 ---p.s. Это ПУЭ сам черт не разберет.:))
--- Конец цитаты ---
Если чёрт не разберёт ПУЭ, то смотрите другие доки, например, ГОСТ Р 50571.5.54-2011
"543 Защитные проводники
543.1 Минимальное сечение
543.1.1 Сечение любого защитного проводника должно удовлетворять условиям автоматического отключения питания в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-41 (подраздел 413.1) и должно обеспечивать стойкость к протеканию токов короткого замыкания."
А далее про выбор сечения по таблицам или расчётные формулы, если табличные данные не нравятся... ;)
Хотя и ПУЭ довольно понятно излагают про защитный проводник вне кабеля... точнее про проводник ОСУП, коим и является проводник РЕ от ГЗШ до ДСУП.
--- Цитировать ---1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
--- Конец цитаты ---
Slava66:
Таким образом при вводе сечением 70мм,проводник от ГЗШ до шины КУП должен быть от 6мм до 25мм(медных)? Я правильно понял?
sergey_sav®:
У Вас что, в дом заходит медь 70 мм2?
Slava66:
--- Цитата: sergey_sav® от 06.09.2013, 18:58:46 ---У Вас что, в дом заходит медь 70 мм2?
--- Конец цитаты ---
НЕТ,эТО НЕ ДОМ,А ПРЕДПРИЯТИЕ
megrad: