Автор Тема: схемa регулирования напряжения генератора  (Прочитано 6836 раз)

Оффлайн Dmitry

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Dmitry - ученик
    • E-mail
Пожалуйста, объясните схему..
эта схема регулирует напряжение генератора, используя напряжения и обратную связь тока компандирования амплитуда-фаза..

Токовые обмотки трансформатора возбуждения PRI.2 включены в выходную цепь синхронного генератора. При увеличении нагрузки ток возрастает, поэтому возрастает напряжение на вторичных обмотках SEC. С них через трехфазный мостовой выпрямитель это напряжение через щетки и контактные кольца подается на роторную обмотку генератора.

Какую роль играют реакторы, конденсаторы и PRI.1 ???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...Какую роль играют реакторы, конденсаторы и PRI.1 ???

При запуске без нагрузки ,реактор и PRI.1,являются токовой нагрузкой ,для стабилизации регулировки на холостом ходу.
При отключении нагрузки(резком снятии ),при работающем генераторе ,реактор и конденсаторы стабилизируют напряжение на выходе генератора(не дают ему резко возрасти).

Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик

Какую роль играют реакторы, конденсаторы и PRI.1 ???
Резонансная цепочка - при достижении 45-47% частоты дают "бросок" тока, что вызывает увеличение магнитного потока в магнитном усилителе, и ЭДС вырабатывавшаяся от остаточной намагниченности, переходит  в режим получения напряжения по цепям обратной связи в обмотках возбуждения генератора.

Экзаменационный вопрос на выпускных экзаменах судовых электромехаников, частенько студенты про эту цепочку забывают...

к стати, после преодоления частоты в 45-47% от номинальной, сопротивление цепочки увеличивается и на систему возбуждения генератора влияния не оказывает, и по совместительству может работать как фильтр радиопомех, на гармонических частотах кратных тех же 45-47
« Последнее редактирование: 17.09.2013, 21:10:31 от Aлександр »
Напряжение пробивает, а ток добивает!