sergey_sav®:

--- Цитата: megrad от 29.08.2013, 08:40:33 ---с теорией у меня напряг
вот хорошая статья про соеденение

--- Конец цитаты ---
Какой смысл в качестве "теоретического" аргумента приводить ссылку на статью с другого ресурса?...


--- Цитировать ---однодиновые автоматы существуют но тогда однозначно нуно крос модуль
--- Конец цитаты ---
Абсолютно никакой прямой зависимости нет, делаете соединения любым доступным способом.


--- Цитировать ---НШВИ2 для них требуется пресс мона и плоскогубцами обжать но будет ненадёжно
--- Конец цитаты ---
А  кто-то предлагал "колхозить"?... Применение клемм предполагает опрессовку не пассатижами, а клещами.
Не заметил, чтобы кто-то предложил применить пайку и залуживание не паяльником, а спичками или зажигалкой... :D

михал палыч:

--- Цитировать ---Кто не рекомендовал прерывать автоматом нулевой провод, если речь шла о двухполюсниках?

--- Конец цитаты ---
Правильней будет так:
--- Цитировать ---461.2 В системах TNС нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TNS отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.

--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---Каюсь, но не смог уловить связь уравнивания потенциалов и рассматриваемого вопроса о подключении УЗО, дифов и автоматов...
--- Конец цитаты ---
Сам не могу,загнул так загнул :'( ;DНо мое ИМХО Новый щиток без нулевой шины-нонсенс.

--- Цитировать ---клемы уменьшины так что с перемычками тоже гемор будет

--- Конец цитаты ---
Обычно уменьшаются нулевые их можно завести отдельно от шины, сами клеймы разносятся по высоте

--- Цитировать ---НШВИ2 для них требуется пресс мона и плоскогубцами обжать но будет ненадёжно

--- Конец цитаты ---
Если постояно ведутся работы , то имеет смысл приобристи пресс-клещи, стоимость небольшая, конечно в зависимости от сечения и производителя

--- Цитировать ---стандартную шину не поставишь
--- Конец цитаты ---
А что входит в понятие стандартное.Для каждой марки автоматов каждый нормальный  производитель изготовляет свои шины, применение шин других производителей не приводит не к чему хорошему.

sergey_sav®:

--- Цитировать ---Правильней будет так:...
--- Конец цитаты ---
Не спорю с этим, тем более, что к рассматриваемой схеме этот пункт не имеет никакого отношения...  ;D

megrad:

--- Цитата: sergey_sav® от 29.08.2013, 12:08:48 ---
--- Цитата: megrad от 29.08.2013, 08:40:33 ---
--- Конец цитаты ---
Какой смысл в качестве "теоретического" аргумента приводить ссылку на статью с другого ресурса?...

просто хорошо расписано


--- Цитировать ---однодиновые автоматы существуют но тогда однозначно нуно крос модуль
--- Конец цитаты ---
Абсолютно никакой прямой зависимости нет, делаете соединения любым доступным способом.

кто против был задан вопрос как лучше


--- Цитировать ---НШВИ2 для них требуется пресс мона и плоскогубцами обжать но будет ненадёжно
--- Конец цитаты ---
А  кто-то предлагал "колхозить"?... Применение клемм предполагает опрессовку не пассатижами, а клещами.
Не заметил, чтобы кто-то предложил применить пайку и залуживание не паяльником, а спичками или зажигалкой... :D

--- Конец цитаты ---

я про то что если надо собрать один щит раз в пятилетку то накой пресс
если каждую неделю то надо собрать хороший набор инструментов
был задан вопрос как лучше соеденить у всех своё мнение и нароботки
пусть автор сам выберет


--- Цитировать ---клемы уменьшины так что с перемычками тоже гемор будет

--- Конец цитаты ---
Обычно уменьшаются нулевые их можно завести отдельно от шины, сами клеймы разносятся по высоте
я вообщето про автоматы если он занимает 2дин место
то мона запихнуть в него 25 мм2
если он занимает 1дин место то максимум мона запихнуть 6 мм2


--- Цитировать ---стандартную шину не поставишь
--- Конец цитаты ---
А что входит в понятие стандартное.Для каждой марки автоматов каждый нормальный  производитель изготовляет свои шины, применение шин других производителей не приводит не к чему хорошему.
[/quote]
вот стандартные размеры шин для всех автоматов
http://www.corumtrade.ru/goods/shiny-soedinitelnye-tipa-pin-shtyr-i-fork-vilka-iek
согласен что ставить надо по фирме лучше соеденяется

[/quote]Правильней будет так:
--- Цитировать ---461.2 В системах TNС нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TNS отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.

--- Конец цитаты ---

то есть нулевой РАБОЧИЙ мона

--- Цитировать --- Новый щиток без нулевой шины-нонсенс.
а она  нужна один раз при новом подключении
в квартирный щиток ни кто больше не полезет
мона накрайняк если деньги есть резерв оставить

--- Конец цитаты ---

aspid_das:
Неразрывная перемычка конечно качество лучше, но уж очень стремно выглядит чисто внешне.
И чем толще провод, тем труднее так сделать. Кроме того в многофазке я отгибаю перемычки
под прямым углом так, чтобы они друг друга не касались. Здесь это очень сложно.
Шлейфить нет ничего страшного, только провод одного диаметра и хорошо протягивть.
И конечно не больше двух под одну клемму.
Кросс тоже можно, только куча проводов портит внешний вид и щит получается громоздким.
А вот шина - отсутсвие шлейфа, минимум проводов, а это качество. Механически связывает
группу автоматов. Ну и внешний вид не последнее дело.