Электрификация > Общий электротехнический форум

как соединить узо с тремя автоматами

<< < (3/10) > >>

михал палыч:

--- Цитировать ---перемычки должны быть непрерывными

--- Конец цитаты ---
Если это РЕ, на фазных главное качество контакта и сечение проводника, НШВИ и НШВИ2 с этим прекрасно справляются :)

--- Цитировать ---с автоматоми тоже выход но щиток увиличется в разы зато не каких шин кроме земли

--- Конец цитаты ---
А вот нулевой проводник прерывать автоматом не рекомендуется, к тому же на УЗО и дифы лутше делать отдельные проводники от нулевой шины, уравнивание потенциалов тоже никто еще не отменял- жизнь одна, зачем ей рисковать.

megrad:
перемычки должны быть непрерывными
при опресовки берётся наконечник большего диаметра и запресовываются оба провода
два провода под один автомат не рекомендуют
лучше поставить кросс модуль
при аварии
перемычки с разрывом : все дальнейшие на всех последующих пропадёт питание
перемычки без разрыва : выйдет из строя один автомат
Вы сами сказали про хороший контакт  два раздельных провода в клемме автомата могут такой сконтакт не дать
сколько бы их хорошо не протягивали

михал палыч:

--- Цитировать ---НШВИ2
--- Конец цитаты ---
Посмотри. :)

--- Цитировать ---при аварии
перемычки с разрывом : все дальнейшие на всех последующих пропадёт питание
перемычки без разрыва : выйдет из строя один автомат

--- Конец цитаты ---
Если не трогать контакт сгоревшего автомата - то как пропадет питание?До появления импортных прибанбасов ;D всегда шлифовали автоматы, и никак это на работоспособность не влияло.

sergey_sav®:

--- Цитата: megrad от 28.08.2013, 09:22:39 ---...
перемычки должны быть непрерывными
с автоматоми тоже выход но щиток увиличется в разы зато не каких шин кроме земли

--- Конец цитаты ---
1. нет в нормативке такого требования, но всёже речь шла о НШВИ2
2. для справки6 в "природе" существуют автоматы 1Р+N, занимающие 1 модуль


--- Цитата: михал палыч от 28.08.2013, 11:57:14 ---А вот нулевой проводник прерывать автоматом не рекомендуется, к тому же на УЗО и дифы лутше делать отдельные проводники от нулевой шины, уравнивание потенциалов тоже никто еще не отменял- жизнь одна, зачем ей рисковать.

--- Конец цитаты ---
Кто не рекомендовал прерывать автоматом нулевой провод, если речь шла о двухполюсниках?
Каюсь, но не смог уловить связь уравнивания потенциалов и рассматриваемого вопроса о подключении УЗО, дифов и автоматов...

megrad:

--- Цитата: sergey_sav® от 29.08.2013, 03:09:26 ---
--- Цитата: megrad от 28.08.2013, 09:22:39 ---...
перемычки должны быть непрерывными
с автоматоми тоже выход но щиток увиличется в разы зато не каких шин кроме земли

--- Конец цитаты ---

1. нет в нормативке такого требования, но всёже речь шла о НШВИ2
2. для справки6 в "природе" существуют автоматы 1Р+N, занимающие 1 модуль

--- Конец цитаты ---

с теорией у меня напряг
вот хорошая статья про соеденение
http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/30-podklyuchenie-avtomatov.html
однодиновые автоматы существуют но тогда однозначно нуно крос модуль
стандартную шину не поставишь
клемы уменьшины так что с перемычками тоже гемор будет
НШВИ2 для них требуется пресс мона и плоскогубцами обжать но будет ненадёжно
мона облудить многожилку но опять гемор

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии