delfin:
контактор
electro:
на контакты 1 L1, 3 L2, 5 L3 подается фазное напряжение
с контактов 2 T1, 4 T2, 6 T3 подключаются ТЭНы
(или наоборот)
также фаза подается на один из контактов теплореле, с другого контакта теплореле, подключается катушка контактора A1, а на контакт А2 подается ноль
(контакты А1 и А2 располагаются ниже, ближе к основанию контактора)
з.ы. так понятно будет
delfin:
--- Цитата: electro от 28.10.2011, 15:26:38 ---на контакты 1 L1, 3 L2, 5 L3 подается фазное напряжение
с контактов 2 T1, 4 T2, 6 T3 подключаются ТЭНы
(или наоборот)
также фаза подается на один из контактов теплореле, с другого контакта теплореле, подключается катушка контактора A1, а на контакт А2 подается ноль
(контакты А1 и А2 располагаются ниже, ближе к основанию контактора)
з.ы. так понятно будет
--- Конец цитаты ---
Тоесть реле работает как выключатель? Еще момент, С противоположной стороны есть еще один контакт А1 или А2 (точно не помню). Он зачем? С него кажется ноль на Тэны уходит?
komparator07:
Приветствую. Схему включения тебе написали и ты это понял правильно, а вот с другой стороны еще один контакт - так это для удобства подключения, он внутри соединен с контактом другой стороны, с каким не помню, посмотри обозначение. т.е. можно провода для катушки можно подвести и с одной стороны оба, и с двух сторон, это удобно, когда мало места внутри корпуса оболочки. Если есть сомнения, проверь тестером, с одним из контактов покажет нулевое сопротивление, с другим очень малое (десятки Ом) сопротивление катушки. Удачи
komparator07:
И с этого контакта не надо нуль брать. Если хочешь, чтобы нуль был коммутируемым, подключи их через силовые контакты, так же как и фазу, решать тебе. И контакты 13НО и 14НО они только для цепей управления, сигнальные контакты, не вздумай туда подключить тены, в первое время немножко поработает, потом сгорит.