почти именно такая схема и получается у меня. Пару дополнений:
3п. УЗМ 51М-я смотрел в сторону РН-113, хотелось с вольтметром, или лучше УЗМ ставить?
5п. бойлера нет.
6п. освещение кабель 3х1.5, мощность ламп будет максимум 600Вт-АВ 6А
7п. кухня1 - чайник 10А, вытяжка 1А, холодильник 0.5А-АВ 16А
8п. кухня2 - микроволновка 10А, тв 0.5А-стационарно-АВ 16А
9п. комната часть1 - мультимедия-АВ 16А
10п. комната часть2 - ноутбук(300Вт), вайфай, лампа-АВ 16А
Т.е я разнес кухню немного по другому, чтобы на линию выходило не более 16А, для запаса надежности кабеля,и с учетом того, что в лини кухня1 есть запасная розетка, а чайник может быть включен или в одну розетку или в другую(использование чайника редкое).
УЗО на стиралку, можно на него повесить розетку ванны?(использование розетки крайне редкое~1 раз в 2 дня, прибор 20 Вт), и какой номинал утечки, 10 или 30мА?