Slava66:
Привет всем, такой вопрос:
имеем вентустановку,2 ТЭН по 3 квт,(6 квт ,по одному на фазу) ,вентилятор 0,75 квт 380в, и вентилятор 0.5 квт 220 в, так вот хватит ли кабеля 5*2.5 ввг длина 20м ,грется не будет?

автомат на этом кабеле хочу поставить 16А ,не будет выбивать при пуске двигателя?

Shturman:
Я бы дал 4 кв.мм кабель и 25 А автомат.

Slava66:

--- Цитата: Shturman от 21.08.2013, 19:06:12 ---Я бы дал 4 кв.мм кабель и 25 А автомат.

--- Конец цитаты ---
Дело в том что ,признаюсь, кабель уже заказан и меня терзают сомнения:(

Shturman:
Ну смотрите. При работе тенов на каждой фазе (фаза А, Б) будет 3000/220=13,6 А плюс еще ток нагрузки от двигателя трехфазного вентилятора где-то 1,3 А в итоге будем иметь 13,6+1.3=14,6 А. Тот другой вентилятор не учитываем поскольку он питаеться от третьей фазы (фаза С) и ток от него мизерный. Впринципи вроди как и проходит автомат на 16 А, но ИМХО впритык, то есть запас минимальный. Хотя я думаю, что работать будет так что сильно думаю переживать не стоит.

Slava66:
И еще этот кабель будет проложен в пучке, в кабельканале с другими кабелями,думаю это ничего?


--- Цитата: Shturman от 21.08.2013, 19:26:28 --- ИМХО впритык, то есть запас минимальный. Хотя я думаю, что работать будет так что сильно думаю переживать не стоит.

--- Конец цитаты ---
Спасибо,успокоили,:)еще раз убеждаюсь что торопиться с заказом не стоит.