Электрификация > Общий электротехнический форум
сечение кабеля
megrad:
расчитайте сами
http://www.softforfree.com/programs/elektrik-350.html
Kraz:
--- Цитата: megrad от 21.08.2013, 19:52:22 ---расчитайте сами
http://www.softforfree.com/programs/elektrik-350.html
--- Конец цитаты ---
Програмка советует 4мм сечение и 35А автомат...
megrad:
интересно как считали для однофазной сети или трёх фазной
вот формула для 3х ф сети
http://inginiring2011.ru/elektrika-svoimi-rukami/raschet-moshnosti-trehfaznoy-seti.html
в схеме только будет перекос по фазам
кстати а тэны на 220 или на 380
Slava66:
--- Цитата: megrad от 24.08.2013, 10:39:54 ---интересно как считали для однофазной сети или трёх фазной
вот формула для 3х ф сети
http://inginiring2011.ru/elektrika-svoimi-rukami/raschet-moshnosti-trehfaznoy-seti.html
в схеме только будет перекос по фазам
кстати а тэны на 220 или на 380
--- Конец цитаты ---
Я ввел вас (да и себя тоже) в заблуждение,оказывыется нагреватель это две ТЭНы на 380 подключенные параллельно,подключаются на 2фазы,а это уже 15,8А так что придется из пятижильного кабеля сделать трехжильный(запараллелить, получится 2фазы и N) подключить этот кабель на ТЭНы,а вентиляторы запитать от другого,
отсюда вопрос: протяжка двух фаз и нуля не противоречит ПУЭ?
megrad:
а разве тэны нельзя расключить по фазам
Навигация
Перейти к полной версии