Автор Тема: Перключение между двумя сетями 220 в, одна фаза  (Прочитано 19725 раз)

Оффлайн Виталий

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Виталий - ученик
Вот такая задача встала: есть две однофазных сети 220 в - основная и резервная (будем так называть их) Какой исполнительный силовой элемент лучше всего использовать для решения следующей задачи - мгновенное переключение нагрузки (активной) между этими двумя сетями (нагрузка до 20 А) ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Вот такая задача встала: есть две однофазных сети 220 в - основная и резервная (будем так называть их) Какой исполнительный силовой элемент лучше всего использовать для решения следующей задачи - мгновенное переключение нагрузки (активной) между этими двумя сетями (нагрузка до 20 А) ?

а что должно произойти для того что бы они переключились, пропадание фазы или нуля, полное отключение, понижение напряжения

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн muwgun

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • muwgun - ученик
  • работа: слесарь-монтажник-студент
например ручной Переключатель нагрузки от 25 до 100 ампер.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Реле выбора фаз РВФ-01

Назначение и особенности реле выбора фазы
Реле РВФ-01 (АВР) предназначен для питания однофазной нагрузки 220В 50Гц от трехфазной сети 380В 50Гц или от трех независимых источника, с целью обеспечения бесперебойного питания однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. В зависимости от наличия и уровня напряжения в сети, АВР автоматически выбирает наиболее благоприятную фазу и запитывает от нее однофазную нагрузку.



Реле выбора фаз представляет собой полноценный однофазный АВР.
Модуль РВФ-1 подключается к трёхфазной питающей сети и обеспечивает переключение однофазных потребителей при полных провалах питающего напряжения «рабочей» фазы на фазу, имеющую питание; применяется в сетях с нестабильным напряжением для питания систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, санкционированного доступа, производственного и технологического однофазного оборудования с непрерывным циклом работы. Простой способ повышения надежности электропитания однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети.

Действие: осуществляет контроль наличия и величины напряжения на каждой фазе;
при достижении пороговых значений производит быстродействующее (не более 0,2 сек) переключается на ту фазу, где напряжение вне порогов срабатывания;
если обе резервные фазы вне порогов срабатывания нагрузка отключается;
- переключение производится последовательно от L1 к L2, от L2 к L3 (загорается соответствующий зеленый светодиод). Переключение на фазу с недопустимыми параметрами не производится;
- если введена приоритетность фаз, то после переключения на резервные фазы продолжается контроль за наличием и величиной напряжения на приоритетной, и при восстановлении на ней параметров напряжения нагрузка переключится на приоритетную фазу через время возврата Тв, заданное потребителем. Если Тв в положении "выключение приоритета", возврат на приоритетную фазу не происходит;
- если напряжение превысило уровень максимального порога срабатывания, переключение (отключение) нагрузки происходит сразу;
- при восстановлении параметров напряжения хотя бы на одной фазе нагрузка включается с задержкой времени Твкл.

Технические характеристики реле выбора фаз
Напряжение питания, В ... 3х 220В, 47-65 Гц;
Ток нагрузки ... до 16А
Порог срабатывания на превышение, В ... 265
Порог срабатывания при снижении напряжения, В ... 209-154
Время включения ... 1с, 5с, 30с, 2мин, 10мин
Время возврата на приоритетную фазу ... 5 - 150 с, "без приоритета"
Приоритетная фаза ... A1
Время переключения фаза на фазу ... не более 200 мс
Режим работы ... круглосуточный
Габаритные размеры, мм ... 17.5 х 90 х 66 (1 модуль)

Подробное описание реле выбора фаз РВФ-01
« Последнее редактирование: 25.10.2011, 22:14:56 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
пускатель с парой нормально открытых и парой нормально закрытых силовых контактов, для приоритета нормально закрытых контактов в цепь катушки пускача врезать промежуточное реле.
дёшево и работоспособно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Виталий

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Виталий - ученик
Цитировать
а что должно произойти для того что бы они переключились, пропадание фазы или нуля, полное отключение, понижение напряжения

Пропадание основной сети (всё равно чего - фазы или нуля...)

Я посмотрел ещё один ваш ответ - классная штука, я о такой раньше даже не слышал ! Спасибище огромное ! Буду думать...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Два магнитных пускателя. При пропадании основной сети, первый пускатель разомкнется и включит второй пускатель т. е. резервную сеть
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Виталий

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Виталий - ученик
О ! Это наверное самое простое и дешёвое решение, мерси ! :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Два магнитных пускателя. При пропадании основной сети, первый пускатель разомкнется и включит второй пускатель т. е. резервную сеть

но скорость переключения, а также громоздкость конструкции оставляет желать лучшего
« Последнее редактирование: 26.10.2011, 06:41:19 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...