Skeptik:
--- Цитата: timur от 24.07.2013, 17:50:36 ---После покупки Духового шкафа 3,5 кВт возник вопрос выдержит ли жила в 6мм2.
--- Конец цитаты ---
Делать а потом думать это привилегия женского пола Тимур(ка) :)
--- Цитата: timur от 24.07.2013, 17:50:36 ---Если рассчитать то получится I=6+3,5/0,22=43,2А. Длительный допустимый ток для ВВГ 3х6 примерно 56А.
--- Конец цитаты ---
Надеюсь на старости меня не будет мучить старческий маразм. Тимурка не стоит замачиваться на длительных токах 6мм2, у тебя ведь вводной на 40А!
--- Цитата: timur от 24.07.2013, 17:50:36 ---Подскажите пож-та как быть? и можно ли использовать резервную жилу, т.е. подключить 2ф + N и посадить духовой шкаф на отдельную фазу????
--- Конец цитаты ---
А что собственно тебя Тимурка смущает???
ale-yaku:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии
Советую почитать ПУЭ-7. гл.1.7, гл.7.1[/b][/u]
михал палыч:
ale-yaku Не понятно почему такой крик ;D
--- Цитировать ---А что собственно смущает???
--- Конец цитаты ---
ale-yaku:
Поймете прочитав.
михал палыч:
Что читать то? Если ПУЭ ;D А если предыдущие посты, по моим догадкам вы против двух фаз в 4 -х жильном проводе ;) и сылаетесь при этом на ПУЭ? :o Интересно как тогда подключаются промышленые сварочные апараты?Двумя нулями? ;D