Автор Тема: замыкание  (Прочитано 11211 раз)

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
замыкание
« : 23.07.2013, 20:25:07 »
Такой вопросик:промышленная плита,подключенная через автомат и пускатель ПМА,так вот пробило конфорку на корпус,и отключился пускатель (на нем нет никакой защиты) а автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? может при замыкании падает напряжение на катушке МП?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: замыкание
« Ответ #1 : 23.07.2013, 22:01:34 »
Сгорела катушка пускателя
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: замыкание
« Ответ #2 : 23.07.2013, 22:21:13 »
Сгорела катушка пускателя
нет, пускатель целый просто отключился.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: замыкание
« Ответ #3 : 23.07.2013, 22:32:04 »
Такой вопросик....автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? ....

Cгорел  контакт терморегулятора .....

Dcent25

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: замыкание
« Ответ #4 : 23.07.2013, 22:44:06 »
 ....
[/quote]

Cгорел  контакт терморегулятора .....
[/quote]
да,замкнули провода от переключателя,пробило спираль конфорки на корпус,но вопрос в том почему отключился пускатель,непойму ведь в нем нет НИКАКОЙ  защиты,ни теплового реле,ничего?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: замыкание
« Ответ #5 : 23.07.2013, 22:55:22 »
...промышленная плита,...

Причем тут переключатель и соединенные провода....?
Проверьте напряжение на катушке пускателя и после автомата,терморегулятор может стоять и в цепи канфорки.


...автомат остался включенным. ...

Каkой ток отсечки автомата?



P/S
,.
« Последнее редактирование: 23.07.2013, 23:05:40 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: замыкание
« Ответ #6 : 23.07.2013, 22:57:11 »
В описании пускателя есть фраза - "Если вместе с пускателем используют тепловое реле, то его крепят к пускателю при помощи специального угольника." Может так и есть?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Looking

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 19
  • Looking - ученик
    • E-mail
Re: замыкание
« Ответ #7 : 24.07.2013, 10:29:01 »
Корпус плиты не занулён, или плохой контакт с нулём, автомат может не выбивать, а напряжении на катушке падает при замыкании.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: замыкание
« Ответ #8 : 24.07.2013, 11:36:33 »
Если замкнуло на корпус ту фазу, к ктр подключена катушка, то понятно.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Looking

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 19
  • Looking - ученик
    • E-mail
Re: замыкание
« Ответ #9 : 24.07.2013, 12:46:59 »
Ну дак надо проверить)))
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....