Хотелось бы в подвале кабель к розеткам на 220 В проложить в пластиковой гофре. ( или металлорукав ?) Могу я так сделать? Высота около 2 метров.
В подвалах , проводка, везде в металлических трубах. Возится с ними большого желания у меня нет.
Но объект - Детсад. Так ,что требования большие.
А тут вообще без посторонней помощи не расшифровать-
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.(Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей )
..........Открытые и скрытые электропроводки
Исключения:
1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
Благодарю.