Тематический раздел > Электротехнические материалы

Токовые характеристики выключателей

<< < (2/3) > >>

Энергоноситель:
Похоже вопрос не правильно поставил.
Вот производитель (действительно, Чина, а иначе и не спрашивал бы) написал характеристики для переменки. Для постоянного тока умолчал. Может быть такое, что не случайно?
  Это же выключатель. Он вкл. и выкл. На постоянном токе дуга оч. большая. Дугогашения скорее всего нет. А как вы думаете будут выглядеть хар-ти для постоянного тока?
По интернету отследить тех характеристики не получается. Или не рисковать и обойтись советскими?

lomata:
Из опыта могу сказать, что при питании аварийного освещения подстанции от аккумуляторных батарей для лампочки 500 Вт отечественного выключателя хватало ненадолго, месяца на три с натягом. А включалась - выключалась лампочка два раза в сутки.

DAIM:

--- Цитата: Серый от 22.10.2011, 00:13:11 ---Теоретически, всё должно делаться с запасом, но, зная наших китайских братьев, которые нам поставляют почти всё, лучше номинальный ток не превышать.

--- Конец цитаты ---

Ну давайте будем все-таки честны - не китайцы поставляют на фуфло, а продавцы (импортеры, дистрибьюторы и т.д.) заказывают фуфло, потому что надо, чтоб было дешевле. А так действовать импортеров заставляют покупатели, которым тоже нужно подешевле. У китайцев есть и хорошие и дорогие автоматы, но когда я задал вопрос пару лет назад "А почему вот эти не привозите в Россию", то мне ответили "А кто захочет купить китайский автомат за рублей 60-70 в закупке?"(это было, когда обычные китайцы стоили 25-35 рублей в розницу).

--- Цитата: Энергоноситель от 22.10.2011, 02:21:12 ---Дугогашения скорее всего нет.

--- Конец цитаты ---
Или Вы ошибаетесь или это ну ооочень дешевый и некачественный автомат

Задал вопрос в тех. службе одного из производителей. Ответ: если автомат на 16А, то он срабатывает при 16 ампер независимо от параметров сети, т.е. и при постоянке и при переменке и при любом напряжении.
Смотрим в технические страницы каталога Hager: характеристики срабатывания теплового реле одинаковые для постоянного и переменного напряжения, пределы удерживания электромагнитного реле тоже одинаковые (для хар-ки С это 5 номиналов), а вот величина срабатывания электромагнитного реле при постоянке больше в 1,5 раза (для хар-ки С - это 15 номинальных токов вместо 10)

Серый:
Скажу больше, автомат номинальным током в 16 А никогда не сработает при таком значении тока.

sergey_sav®:

--- Цитата: Серый от 27.10.2011, 23:57:44 ---...автомат номинальным током в 16 А никогда не сработает при таком значении тока.

--- Конец цитаты ---
Никогда не говори никогда. ;)
Ситуация: Автоматы установлены в ряд 8 штук внутри бокса. Через все автоматы протекает номинальный ток.
Вопрос: при каком токе сработают автоматы?

Навигация