Тематический раздел > Электротехнические материалы

Токовые характеристики выключателей

<< < (3/3)

Энергоноситель:

--- Цитировать ---Ну давайте будем все-таки честны - не китайцы поставляют на фуфло, а продавцы (импортеры, дистрибьюторы и т.д.) заказывают фуфло, потому что надо, чтоб было дешевле. А так действовать импортеров заставляют покупатели, которым тоже нужно подешевле. У китайцев есть и хорошие и дорогие автоматы
--- Конец цитаты ---
Это китайцы сами про себя придумали отмастку и так всем рассказывают, чтобы оправдать своё "фуфло". А хорошие и дорогие - это как исключение. Эта тема давно на форумах решена и совсем не в пользу китайцев. ;D
  А про автоматы хотя и не спрашивал, но все равно оч.интересно.

Закинул старик в море невод и сидит, как дурак, без невода. :(

Серый:
То  sergey_sav®:
Я имел ввиду нормальные условия. Надо бы соблюдать условия охлаждения. Никогда их, собственно не видел, но закрадываются сомнения, что они все же нормируются. А так - и для тиристорных преобразователей в шкафу закрытого исполнения номинальный ток всего устройства занижают, несмотря на то, что тиристоры идут номиналом чуть ли не вдвое больше. Такое я уже встречал.

AIM:

--- Цитата: sergey_sav® от 28.10.2011, 01:50:28 ---
--- Цитата: Серый от 27.10.2011, 23:57:44 ---...автомат номинальным током в 16 А никогда не сработает при таком значении тока.

--- Конец цитаты ---
Никогда не говори никогда. ;)
Ситуация: Автоматы установлены в ряд 8 штук внутри бокса. Через все автоматы протекает номинальный ток.
Вопрос: при каком токе сработают автоматы?

--- Конец цитаты ---


Ответ: 16*0.8=12,8 (автомат имеет возможность сработать при токе 12.8 ампер при окружающей температуре 30 Цельсия) источник стр. 21 каталога http://dek.ru/attachment.aspx?id=3114 извините за ссылку :-\


Про постоянный ток: сработать то наверное сработает (в смысле токовй расцепитель попробует разомкнуть контакты), однако в связи с постоянностью тока дуга может не разорваться и автомат может до конца не выполнить свою защитную функцию

sergey_sav®:

--- Цитата: AIM от 02.03.2012, 01:21:15 ---Ответ: 16*0.8=12,8 (автомат имеет возможность сработать при токе 12.8 ампер при окружающей температуре 30 Цельсия) источник стр. 21 каталога http://dek.ru/attachment.aspx?id=3114 извините за ссылку :-\

--- Конец цитаты ---
Ну ссылка, действительно, неудачная... листать три сотни страниц в поисках подтверждения это, мягко говоря, напрягает. ;)
В ответ стоит добавить гостовский коэффициент 1,13 или 1,45, тогда корректнее будет.
То есть, при приведённых  условиях автомат не должен сработать в течении часа при токе 12,8*1,13=14,46А

Navigator34:
Посмотрите по автоматам в Руководстве по устройству электроустановок Schneider Electric (хорошее описание характеристик с таблицами).

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии