Погружной насос + УЗО-(диф)
Skeptik:
Да я не против что-то почитать!
Но когда дают для прочитки предложения из десяти слов целый том учебного курса, то уж извиняйте.
P.S.- Dcent25 - спасибо, кое-что вычитал, буду пробовать.
Skeptik:
И всё равно не понять, как может УЗО работать без обратного направления тока (то-есть без подключения нолевого проводника).
Видео где фаза и ноль понятна как белый день и этот ролик не в эту тему.
На сколько мне известно, то узо работает на равновесие токов между фазой и нолём, то где будет равновесие при отсутствии ноля???
Три фазы прошло с определённым током через узо на потребитель, так же сума токов трёх фаз должна пройти и обратно от потребителя по нолю через это же узо(таков принцип работы узо).
А что происходит если убрать ноль из схемы как в моём случае, как в таком случае узо сбалансирует свои внутренние весы при 3-ф нагрузке???
Будьте так добры, покажите подобный ролик работы 3-ф узо где отсутствует нолевой проводник на потребитель!
Hauptman:
А не проще ли подключить насос через обычный автомат???
К погружному насосу в принципе ноль подключать не нужно если для этого не предусмотрено провода. И заземлять его не нужно т.к. он находится в воде (в колодце или скважине).
dcent25:
--- Цитата: Skeptik от 17.06.2013, 03:42:01 ---....Видео где фаза и ноль понятна как белый день и этот ролик не в эту тему.
На сколько мне известно, то узо работает на равновесие токов между фазой и нолём, то где будет равновесие при отсутствии ноля???
Три фазы прошло с определённым током через узо на потребитель, так же сума токов трёх фаз должна пройти и обратно от потребителя по нолю через это же узо(таков принцип работы узо).А что происходит если убрать ноль из схемы как в моём случае, как в таком случае узо сбалансирует свои внутренние весы при 3-ф нагрузке???
--- Конец цитаты ---
При симметричной нагрузке между фазами АВС (то есть трехфазный электродвигатель), в нуле тока не будет.
Посмотрите еще раз внимательно принцип работы одной фазы и нуля ,а в трехфазном УЗО стоят три ТТ ,или все три фазы и ноль проходят через один магнитопровод ТТ и при появлении утечки на землю с любой из фаз ,равновесие этих трех ТТ ,или тока по трем проводам ,.в одной магнитной системе нарушится, независимо подключен нулевой провод к УЗО
P/S
Трёхфазные устройства защитного отключения работают примерно по такому же принципу, как и однофазные. В трехфазных устройствах защитного отключения через окно сердечника проходят четыре провода - три фазных и нулевой. Принципиальная электрическая схема простейшего трехфазного УЗО приведена на рисунке:
Трёхфазное УЗО включает в себя выключатель 1, которым управляет элемент 2, получающий сигнал на отключение с вторичной обмотки 3 трансформатора тока 4, сквозь окно которого проходят нулевой рабочий провод N и фазные провода L1, L2 и L3 (5).
При равенстве нагрузки в нулевом и фазном (или в трех фазных)
проводах их геометрическая сумма равна нулю (ток в фазном проводе однофазного УЗО течет в одном направлении, а ток в нулевом проводе точно такого же значения течет в противоположном направлении). Поэтому тока во вторичной обмотке трансформатора тока нет.
При утечке тока на заземленный корпус электроприемника, а также при случайном прикосновении стоящего на земле или на токопроводящем полу человека к фазному проводу электрической сети, равенство токов в первичной обмотке трансформатора тока нарушится, поскольку по фазному проводу, помимо тока нагрузки, будет проходить ток утечки, и в его вторичной обмотке появится ток – точно так, как и рассматриваемом выше описании работы однофазного УЗО. Протекающий во вторичной обмотке трансформатора ток воздействует на управляющий элемент 2, который через выключатель 1 отключает потребителя от питающей сети. Внешний вид трёхфазного УЗО показан на рисунке:
http://elektro-assist.com.ua/eto-interesno/68-ustrojstvo-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo
Skeptik:
Опять двадцать пять?! Всё что вы мне тут говорите и показываете относится к сети фаза ноль, и тут я сам могу выступить в роли учителя!
Меня интересует только три фазы с отсутствующем нолём, то-есть трх-фазная симметричная нагрузка!
Если потребитель не использует ноль и конфигурация оборудования не предусматривает не какого ноля, только три фазы.
P.S.- Был звонок к производителю, производитель лишь высмеивался, мол где вы видели чтоб на двигатель с симметричной нагрузкой не имеющего в своей схеме нолевого проводника ставили УЗО?