Привет форумчане ;)
Подскажите как правильно подключить погружной насос через УЗО или Диф.?
dcent25:
Схема справа..
P/S
http://note-s.narod.ru/uzo/metod.htm
Skeptik:
--- Цитата: Dcent25 от 16.06.2013, 22:01:51 ---Схема справа..
P/S
http://note-s.narod.ru/uzo/metod.htm
--- Конец цитаты ---
Это ответ не чем не отличается если был бы просто в место букв смайлик!
Странный ответ в натуре блин!!!
Разьве на приложенном фото не видно что устройство не имеет НОЛЯ?
Вот в этом и есть собственно вопрос, как подключить трёх фазный потребитель (двигатель) не имеющего в корне ноля к УЗО???
P.S.- Проблема в следующем: в место ноля на контакт ноля была присоединена земля, так как нолевой проводник не давал работать УЗО.
С земляным проводником двигатель короткое время работает и после срабатывает УЗО.
Как быть и что делать???
Skeptik:
Может кто поправит, может я беса гоню: а если в нолевой контакт фазу ..., то УЗО будет своё отрабатывать?
dcent25:
--- Цитата: Skeptik от 17.06.2013, 01:12:30 ---Может кто поправит, может я беса гоню: а если в нолевой контакт фазу ..., то УЗО будет своё отрабатывать?
--- Конец цитаты ---
Устройство защитного отключения (УЗО).
--- Цитата: Skeptik от 17.06.2013, 00:30:30 ---...Разьве на приложенном фото не видно что устройство не имеет НОЛЯ?
Вот в этом и есть собственно вопрос, как подключить трёх фазный потребитель (двигатель) не имеющего в корне ноля к УЗО???.....
--- Конец цитаты ---
Ответы дочитывать надо...............! :)
--- Цитата: Dcent25 от 16.06.2013, 22:01:51 ---....P/S
http://note-s.narod.ru/uzo/metod.htm]http://note-s.narod.ru/uzo/metod.htm[/color]
--- Конец цитаты ---
Неверное подключение электроприемников.
Ошибки монтажа.
При подключении электроприемников через УЗО разводка фазных проводников обычно не вызывает затруднений. А вот неверное включение нулевых проводников встречается, при недостаточной квалификации персонала, сплошь и рядом. Типичную «трудность» представляет собой подключение трехфазных электроприемников с металлическим корпусом. Рассмотрим, например, включение через УЗО трехфазного электродвигателя – Рисунок 11.
Рисунок 11. Включение электродвигателя через УЗО.
На схеме условно не показаны аппараты токовой защиты и управления. Слева – верное подключение, справа – типичная ошибка. С токопроводящими корпусами электроприемников должен быть связан защитный, но никак не рабочий ноль.
Подобную ошибку бывает очень тяжело обнаружить, так как срабатывание УЗО происходит без видимых закономерностей. Какое-то время электродвигатель (по схеме справа) работает нормально, затем УЗО отключается, его включают и опять какое-то время электроустановка работает «нормально» и так далее. Причина срабатывания УЗО по схеме Рисунок 11, справа – в утечке тока через рабочий ноль (N). Наличие тока утечки в правой схеме обуславливается тем, что корпус электродвигателя М1 (контакт XN3) так или иначе оказывается связан с землей, а через нее – с PEN-проводником (то есть с контактами XN1 и XN2). Величина тока утечки зависит от напряжения на PEN-проводнике относительно земли, а напряжение, в свою очередь, от тока через PEN-проводник (от того, насколько симметрична трехфазная цепь).