Почитайте пока это :
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm и этоКак работает схема двухступенчатого пуска трехфазного электродвигателя?
Электрическая схема мягкого пуска трехфазного электродвигателя изображена на рис.1. В схеме применены типовые решения токовой защиты и защиты по напряжению. Автоматический размыкатель типа C45N (SA) и реле токовой защиты (RI) защищают трёхфазный двигатель и подводящую электросеть от аварийного превышения тока, а реле контроля фаз (RU) защищает электродвигатель от недопустимо измененных параметров питающего трехфазного переменного напряжения.
При включении токового автомата трёхфазное питание 380 вольт подается на схему. К реле контроля трехфазного напряжения (RU) приходит напряжение только двух фаз (a и b). Так как напряжение третьей фазы (с) к реле RU не приходит, то его исполнительные контакты разомкнуты и разрывают цепь питания контакторов К1 и К2 и цепь реле двухступенчатого пуска RT. Контакты К1 и К2 магнитных пускателей разомкнуты.
При нажатии кнопки "Пуск", напряжение третьей фазы (с) поступает на реле контроля фаз RU. Если при этом питающее трехфазное напряжение 380 вольт в норме, то контакты реле RU замыкаются и коммутируют напряжение 220 вольт на реле пуска RT. Кнопка "Пуск" контактами реле RU самоблокируется.
Фазное напряжение 220 вольт поступает на реле двухступенчатого пуска RT. Реле RT вначале (нижними контактами) коммутирует напряжение на обмотку катушки мощного контактора К1, исполнительные контакты которого соединяют между собой концы обмоток статора электродвигателя (b1, b2, b3). Образовавшаяся схема соединения обмоток статора, "звезда", подсоединена выводами a1, a2, a3 к сети 380 вольт. Через обмотки электродвигателя начинает проходить ток, двигатель мягко стартует.
Через некоторое время, заданное переключателями расположенными на лицевой панели реле RT, нижние контакты реле RT размыкаются, обмотка контактора К1 обесточивается, начинается задержка времени переключения. В это время катушка пускателя К1 обесточивается и его контакты гарантированно отсоединяют от сети концы обмоток электродвигателя.
По истечению времени задержки (~ 0,1 сек) замыкаются верхние контакты реле RT, которые коммутируют напряжение питания на катушку контактора К2. Мощные контакты пускателя К2 замыкаются и соединяют выводы обмоток статора (a1 с b3; a2 с b1; a3 с b2) в схему треугольника. Так как на началах обмоток уже присутствует трехфазное напряжение питающей сети, то электродвигатель запускается по схеме треугольника.
Практическаят схема двухступенчатого мягкого пуска трехфазного электродвигателя
В предыдущей схеме реле двухступенчатого пуска последовательно включает контакты магнитных пускателей К1 и К2. На практике случается, что один или несколько контактов пускателя "залипают". Происходит ситуация, когда напряжение с обмотки контактора уже снято, но его контакты не разъединились. Когда, через время задержки, реле двухступенчатого пуска подает напряжение на обмотку контактора К2 и его контакты замыкаются, в точке соединения проводов схемы "звезда" происходит короткое замыкание источника питания.
Чтобы исключить подобные аварийные ситуации, цепи питания обмоток контактора должны присоединяться к управляющюму реле через дополнительные контакты соседнего пускателя. В такой схеме контактор включится и его контакты замкнутся только в том случае, если контакты второго пускателя разомкнуты. Тем самым исключается одновременное срабатывание сразу двух контакторов, вызывающее аварию. Эта схема подключения трёхфазного электродвигателя изображена ниже на Рис.2.
http://www.teren.ru/el_dvig3.htmПотом нарисую вам схемку пуска .....