Автор Тема: Помогите определиться с домашней проводкой  (Прочитано 44734 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки его следует ставит больше чем автомат,
чтобы при перегрузке отработал автомат а не горели контакты УЗО.
30 мА это ток ниже порога неотпускания. т.е. безопасные в течении времени срабатывания контактов
Если ток больше, то УЗО для защиты человека не подходит, можно использовать только как
противопожарное средство
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Monster3ek

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • Monster3ek - ученик
В общем получается что щиток у меня будет иметь вот примерно такой вид:

Правда мне с трудом верится в что получится все там присоединить красиво, походу главное запас проводов побольше оставлять :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
В общем получается что щиток у меня будет иметь вот примерно такой вид:
Гут. Не многовато ли автоматов для ввода 25А?
Цитировать
Правда мне с трудом верится в что получится все там присоединить красиво, походу главное запас проводов побольше оставлять :)
Напрасно. Шинную разводку в помощь и все получится.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Monster3ek

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • Monster3ek - ученик
Шинную разводку в помощь и все получится.

Шинная разводка если я правильно понимаю, это с использование вот таких клемм?

Но если так, то их нужно будет немеряно, штук 40... Та и щиток для этого нужен с местом под дин рейку спрятанную где-нибудь в неприметном месте, я честно говоря на 24 автоматов таких щитков и не встречал.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
имелось ввиду это
http://www.nadkamsnab.ru/catalogue/equipment/krepezh-na-vint/shiny-soedinitelnye/
скажите вы намерянно оствили без защиты автоматы с 5 и до конца? посмотрите как у вас N нарисованно!
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Думаю, речь идет об этом - http://otdelochnik.tumblr.com/post/23168394389
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Monster3ek

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • Monster3ek - ученик
скажите вы намерянно оствили без защиты автоматы с 5 и до конца?
Ну да, УЗО защищает только санузел, бойлер и ст.машину.

посмотрите как у вас N нарисованно!
А что с ним не так?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Monster3ek

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • Monster3ek - ученик
Я объединил защитный нуль, а рабочий нуль у УЗО отдельный, от вводного автомата. Чето я не понимаю где я не прав ???
« Последнее редактирование: 27.05.2013, 00:10:50 от Monster3ek »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик

чет вы сами себя перехитрили
я не ленивый-я энергосберегающий