Кто как считает выскажетесь.
1. При любом вводе в здание необходимо делать повторное заземление нулевого провода.
2. Разделение совмещённого нулевого провода (если это действительно он, а не сопелька из алюмишки сечением 4-6 мм2) делается до коммутационных аппаратов (контактных и безконтактных).
3. О пожарах из-за обрыва нуля... В бОльшей мере такая опасность преувеличена и при достаточном сечении заземлителя и отвода от ВЛ маловероятна, причём не играет никакой роли какая сеть: трёхфазная или однофазная.
Но если состояние ВЛ вызывает опасения, если нет уверенности, что система TN-C-S не ухудшит безопасность, тогда допускается применение системы ТТ. Тогда нет необходимости ни делить нулевой входящий провод, ни заземлять его.
4. Переполюсовка вполне вероятна при неадекватных исполнителях... но от всех дураков защиты пока не придумали... С тем же успехом можно ожидать, что вместо 220В на однофазный ввод могут подать и 380В...
Хотя есть определённые наработки и в этом направлении... в смысле защиты от дураков, как на одном конце провода, так и на другом...