проконсультируйте по щитку,критика

<< < (2/5) > >>

dcent25:

--- Цитата: паровос от 02.05.2013, 23:16:03 ---узо до счетчика не поставить,по проекту его там нет,счтчик в ТП за 150 метров,сетевики там делали
котлов будет 2(типа резерв второи),ставить диф автомат одельно,на сколько его взять по номиналу?(котлы еще в глаза не видел)

--- Конец цитаты ---

Узо на котельню риск.
Вводной по проекту 50 А ,Узо желательно на 63 А ,если только в проекте не на 40А ,могут не принять или заставить поменять на проектное..

Диф. реле на 40 А тоже покатит.
Но опять что по проекту?

паровос:
а по подробней можно

паровос:
по проекту вообще общего узо нет....автомат на 40

dcent25:
Ну и.........?

паровос:
узо на котельную риск-вот про это интересно.......вообще не ставить?