проконсультируйте по щитку,критика
паровос:
может что то не так,что то улучшить
aspid_das:
Мне кажется, что общее УЗО до счетчика было бы поставить лучше,
а вводной автомат 50а на его место. Удобнее расключать.
Если УЗО одно на несколько автоматов, оно должно быть рассчитано
на ток не менее суммарного тока этих автоматов, у вас с этим ваще беда.
На котел лучше тянуть выделенку, УЗО шлепнет от любой розетки
- дом без отопления
паровос:
узо до счетчика не поставить,по проекту его там нет,счтчик в ТП за 150 метров,сетевики там делали
котлов будет 2(типа резерв второи),ставить диф автомат одельно,на сколько его взять по номиналу?(котлы еще в глаза не видел)
aspid_das:
--- Цитата: паровос от 02.05.2013, 23:16:03 ---,ставить диф автомат одельно,на сколько его взять по номиналу?(котлы еще в глаза не видел)
--- Конец цитаты ---
как на обычную розетку на 16-20А. там нет большой нагрузки, поджиг,
сигнализация, автоматика.
паровос:
дак получается и на скважину ставить надо отдельно,а в гараже будет стоять одна розетка так на всякий случай,поэтому и обьединил в группу