Автор Тема: АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.  (Прочитано 68481 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Три контакта   КМ 1- КМ 6 ,запаралелены в о один ,для усиления ?

Dcent25

Оффлайн Виктор_

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 45
  • Виктор_ - ученик
    • E-mail
Три контакта   КМ 1- КМ 6 ,запаралелены в о один ,для усиления ?

Именно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Еще есть вопросы по контролю напряжения , на выходах реле ,но еще не могу сформулировать........

Dcent25

Оффлайн Виктор_

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 45
  • Виктор_ - ученик
    • E-mail
Еще есть вопросы по контролю напряжения , на выходах реле ,но еще не могу сформулировать........

Вы говорите про контрольный вход Y1? Хм. Я там, честно говоря, вопросов не вижу.
Хотя... Если КМ-1 и КМ-4 сработают, то РВФ-01 (1) Y и РВФ-01 (2) Y будут замкнуты, как при этом себя поведут РВФ-01(1/2) надо выяснять. Напишу ещё одно письмо производителю.
« Последнее редактирование: 10.05.2013, 01:01:46 от Виктор_ »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Зря от блокировочных норм. закр. контактов отказались,при залипании бахнет на всю мощность вводов.
Можно поставить вместо контактов три предохранителя,на мощность нагрузки(намного меньше тока отсечки автоматов вводов),даже при коротком и перегорании предохранителей устройство само, возможно выберет оставшиеся фазы.
« Последнее редактирование: 13.05.2013, 01:48:27 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
а че за такие охуевшие поставщики мне интересно?
лом их в трансформатор кинуть и вся наука
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн Виктор_

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 45
  • Виктор_ - ученик
    • E-mail
Зря от блокировочных норм. закр. контактов отказались,при залипании бахнет на всю мощность вводов.
Можно поставить вместо контактов три предохранителя,на мощность нагрузки(намного меньше тока отсечки автоматов вводов),даже при коротком и перегорании предохранителей устройство само, возможно выберет оставшиеся фазы.

Блокировочные-то можно и назад поставить, невелика цена. Вопрос в том, имеют ли они смысл?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Залипнуть(заклинить) может механика (все три контакта останутся включены) и тогда одно плечо вашей схемы ,вырубит второе(кз: перетоки между вводами) ,плюс пожар шкафа автоматики....................
« Последнее редактирование: 14.05.2013, 00:55:28 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Виктор_

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 45
  • Виктор_ - ученик
    • E-mail
Залипнуть(заклинить) может механика (все три контакта останутся включены) и тогда одно плечо вашей схемы ,вырубит второе(кз: перетоки между вводами) ,плюс пожар шкафа автоматики....................

А блокировочные залипнуть\заклинить не могут?
Только механическая блокировка, только хардкор тогда. Или комбинация из электрической и механической блокировки.

Да и в силу того, что схема в каждом плече своём сводит три фазы в одну точку, рвануть может не только из-за КЗ между, но из-за КЗ внутри плеча. Выдаст РВФ-01 высокий уровень по двум своим выходам, КМ-1 и КМ-3 включатся и кэээээк даст вот это всё стране угля, хоть мелкого - но много!
На каждый глюк защиту не поставишь.

Но защиту-таки введу. Поставлю ещё два контактора и пусть они друг-друга блокируют, ибо лучше остановка работы на незначительное время, нежели чем выгорание шкафа и .опа в мыле.
« Последнее редактирование: 14.05.2013, 01:15:25 от Виктор_ »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....На каждый глюк защиту не поставишь.

...

 :)

..... хотелось бы и критики того варианта, который я описал в первом сообщении.
.....но мне не простота нужна, а бесперебойная подача питания на объект. Желательно 365 дней в году.
« Последнее редактирование: 14.05.2013, 09:30:18 от Dcent25 »

Dcent25