Тематический раздел > Электрощит
АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.
dcent25:
Три контакта КМ 1- КМ 6 ,запаралелены в о один ,для усиления ?
Виктор_:
--- Цитата: Dcent25 от 09.05.2013, 20:45:08 ---Три контакта КМ 1- КМ 6 ,запаралелены в о один ,для усиления ?
--- Конец цитаты ---
Именно.
dcent25:
Еще есть вопросы по контролю напряжения , на выходах реле ,но еще не могу сформулировать........
Виктор_:
--- Цитата: Dcent25 от 09.05.2013, 22:49:11 ---Еще есть вопросы по контролю напряжения , на выходах реле ,но еще не могу сформулировать........
--- Конец цитаты ---
Вы говорите про контрольный вход Y1? Хм. Я там, честно говоря, вопросов не вижу.
Хотя... Если КМ-1 и КМ-4 сработают, то РВФ-01 (1) Y и РВФ-01 (2) Y будут замкнуты, как при этом себя поведут РВФ-01(1/2) надо выяснять. Напишу ещё одно письмо производителю.
dcent25:
Зря от блокировочных норм. закр. контактов отказались,при залипании бахнет на всю мощность вводов.
Можно поставить вместо контактов три предохранителя,на мощность нагрузки(намного меньше тока отсечки автоматов вводов),даже при коротком и перегорании предохранителей устройство само, возможно выберет оставшиеся фазы.
Навигация
Перейти к полной версии