Тематический раздел > Электрощит

АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.

<< < (15/17) > >>

dcent25:
Три контакта   КМ 1- КМ 6 ,запаралелены в о один ,для усиления ?

Виктор_:

--- Цитата: Dcent25 от 09.05.2013, 20:45:08 ---Три контакта   КМ 1- КМ 6 ,запаралелены в о один ,для усиления ?

--- Конец цитаты ---

Именно.

dcent25:
Еще есть вопросы по контролю напряжения , на выходах реле ,но еще не могу сформулировать........

Виктор_:

--- Цитата: Dcent25 от 09.05.2013, 22:49:11 ---Еще есть вопросы по контролю напряжения , на выходах реле ,но еще не могу сформулировать........

--- Конец цитаты ---

Вы говорите про контрольный вход Y1? Хм. Я там, честно говоря, вопросов не вижу.
Хотя... Если КМ-1 и КМ-4 сработают, то РВФ-01 (1) Y и РВФ-01 (2) Y будут замкнуты, как при этом себя поведут РВФ-01(1/2) надо выяснять. Напишу ещё одно письмо производителю.

dcent25:
Зря от блокировочных норм. закр. контактов отказались,при залипании бахнет на всю мощность вводов.
Можно поставить вместо контактов три предохранителя,на мощность нагрузки(намного меньше тока отсечки автоматов вводов),даже при коротком и перегорании предохранителей устройство само, возможно выберет оставшиеся фазы.