Тематический раздел > Электрощит
АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.
lamer78:
а че за такие охуевшие поставщики мне интересно?
лом их в трансформатор кинуть и вся наука
Виктор_:
--- Цитата: Dcent25 от 13.05.2013, 01:46:56 ---Зря от блокировочных норм. закр. контактов отказались,при залипании бахнет на всю мощность вводов.
Можно поставить вместо контактов три предохранителя,на мощность нагрузки(намного меньше тока отсечки автоматов вводов),даже при коротком и перегорании предохранителей устройство само, возможно выберет оставшиеся фазы.
--- Конец цитаты ---
Блокировочные-то можно и назад поставить, невелика цена. Вопрос в том, имеют ли они смысл?
dcent25:
Залипнуть(заклинить) может механика (все три контакта останутся включены) и тогда одно плечо вашей схемы ,вырубит второе(кз: перетоки между вводами) ,плюс пожар шкафа автоматики....................
Виктор_:
--- Цитата: Dcent25 от 14.05.2013, 00:53:13 ---Залипнуть(заклинить) может механика (все три контакта останутся включены) и тогда одно плечо вашей схемы ,вырубит второе(кз: перетоки между вводами) ,плюс пожар шкафа автоматики....................
--- Конец цитаты ---
А блокировочные залипнуть\заклинить не могут?
Только механическая блокировка, только хардкор тогда. Или комбинация из электрической и механической блокировки.
Да и в силу того, что схема в каждом плече своём сводит три фазы в одну точку, рвануть может не только из-за КЗ между, но из-за КЗ внутри плеча. Выдаст РВФ-01 высокий уровень по двум своим выходам, КМ-1 и КМ-3 включатся и кэээээк даст вот это всё стране угля, хоть мелкого - но много!
На каждый глюк защиту не поставишь.
Но защиту-таки введу. Поставлю ещё два контактора и пусть они друг-друга блокируют, ибо лучше остановка работы на незначительное время, нежели чем выгорание шкафа и .опа в мыле.
dcent25:
--- Цитата: Виктор_ от 14.05.2013, 01:04:27 ---....На каждый глюк защиту не поставишь.
...
--- Конец цитаты ---
:)
--- Цитата: Виктор_ от 02.05.2013, 23:55:17 ---..... хотелось бы и критики того варианта, который я описал в первом сообщении.
--- Цитата: Виктор_ от 02.05.2013, 23:48:05 ---.....но мне не простота нужна, а бесперебойная подача питания на объект. Желательно 365 дней в году.
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
Навигация
Перейти к полной версии