В настоящий момент имеются:
- Три трёхфазных ввода в щитовую (нейтраль общая)
- АВР (два ввода, один вывод, третий ввод подключается вручную перекидным рубильником), переключающий вводы при проседании\повышении напряжения, пропадании любой из фаз
- нагрузка (импульсные БП), способная работать как от трёхфазной, так и от однофазной сети. Потребление ~4 кВт после выхода в режим+пусковые токи. Нагрузка _не_ требует правильного чередования фаз для работы.
Проблема:
Поставщики эл. энергии без объявления войны срезают 2 фазы на одном вводе, одну фазу на другом вводе и оставляют только один полный трёхфазный ввод. Соответственно резерв одномоментно исчезает, а на все вопросы поставщики отвечают, что так теперь будет всегда, а кому не нравится, тот может себе поискать другого поставщика. В итоге имеем ввод А-1ф, ввод B-2ф, ввод С-3ф.
Решение:
Переделка нагрузки под питание от однофазной сети. Изготовление нового щита АВР, который сможет коммутировать на выход каждую из оставшихся 6 фаз по отдельности.
Изучив опыт старших товарищей, схемы, а также просчитав стоимость АВР подобного типа, собранного на дискретных элементах, пришёл к выводу, что разумнее изготовить АВР из:
- 2 РВФ-01 (вместо кучки РЗ, РКН и прочего "обвеса")
- 8 КМ (КМН-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM)
Описание принципа работы:
Каждое из РВФ-01 управляет своими группами контакторов (3 контактора в группе, по 1 фазе на контактор), выходы с каждой из групп контакторов подаются на свой оконечный контактор (всего два оконечных, по одному на группу), которые и осуществляют коммутацию нагрузки. Оконечные контакторы не имеют приоритета, то есть кто первым включился, тому и работать пока не обесточат (тут, думаю, надо будет РЗ ввести, или как-то с НО\НЗ пошаманить, чтобы оба контактора одновременно не включились). За залипанием контакторов будут следить те же РВФ-01.
Стоимость подобного решения составит примерно 13 000 рублей.
===
Собственно просьба - покритикуйте подобное решение, может я что-то упустил, может его можно удешевить, а может я вообще всё сделал неправильно и совсем не с той стороны к решению проблемы подхожу?